Parametri minimi da riportare su schema unifilare
Buongiorno a tutti
Stò effettuando la supervisione dell'installazione degli impianti elettrici presso un cantiere, per conto del committente. LA ditta installatrice oltre alle installazioni in campo, fornisce ed è anche il costruttore dei materiali. Inoltre la stessa, è anche il proggettista dell'impiant ed ha obbligo contrattuale di fornire gli As built.
Avrei bisogno di capire se esiste una norma che impone dei parametri minini da riportare su uno schema unifilare.
Mi spiego meglio, la ditta ha consegnato uno schema relativo ad un quadro MCC, nello schema sono riportati solo i seguenti parametri :
Potenza nominale (non riportata su tutte le utenze)
Corrente di impiego (non riportata su tutte le utenze inoltre sullo schema viene chiamata corrente nominale)
Codice costruttore interruttore
Taratura relè magnatico e termico
codice costruttore relè di terra.
Mancano in pratica a mio parere come minimo i seguenti paremetri :
In interruttore
N° di poli Interruttore
Potere di interruzione Interruttore
Curva interruttore
Formazione del cavo
Iz cavo
Lunghezza del cavo
Formazione del cavo
Sezione del cavo
avrei bisogno di capire se posso tramite una norma richiedere di aggiungere i dati citati all'installatore. Grazie !!!
Stò effettuando la supervisione dell'installazione degli impianti elettrici presso un cantiere, per conto del committente. LA ditta installatrice oltre alle installazioni in campo, fornisce ed è anche il costruttore dei materiali. Inoltre la stessa, è anche il proggettista dell'impiant ed ha obbligo contrattuale di fornire gli As built.
Avrei bisogno di capire se esiste una norma che impone dei parametri minini da riportare su uno schema unifilare.
Mi spiego meglio, la ditta ha consegnato uno schema relativo ad un quadro MCC, nello schema sono riportati solo i seguenti parametri :
Potenza nominale (non riportata su tutte le utenze)
Corrente di impiego (non riportata su tutte le utenze inoltre sullo schema viene chiamata corrente nominale)
Codice costruttore interruttore
Taratura relè magnatico e termico
codice costruttore relè di terra.
Mancano in pratica a mio parere come minimo i seguenti paremetri :
In interruttore
N° di poli Interruttore
Potere di interruzione Interruttore
Curva interruttore
Formazione del cavo
Iz cavo
Lunghezza del cavo
Formazione del cavo
Sezione del cavo
avrei bisogno di capire se posso tramite una norma richiedere di aggiungere i dati citati all'installatore. Grazie !!!