Pagina 1 di 1

Deposito munizioni, lampada Atex

Inviato: 22 mar 2013, 18:42
da Giuliano58
Sto progettando l'impianto elettrico di un poligono.

E' presente un deposito di munizioni, in quantità limitate, nelle loro confezioni chiuse, su scaffali in metallo collegati a terra.

Il Professionista che si occupa della prevenzioni incendi mi chiede per il deposito munizioni, un rilevatore di fumo ed un plafoniera Atex, con comando interrotto all'esterno del locale. Mi sembra esagerato ma obbedisco :mrgreen:

Ovviamente il rilevatore deve essere di calore e non di fumo, altrimenti non potrà essere Atex, evidentemente.

Per la lampada e relativo tratto di impianto non riesco a determinare in che categoria Atex andrei a finire.
Non c'è polvere e non c'è gas, c'è materiale esplosivo.
Consigli?

Grazie

Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Inviato: 22 mar 2013, 20:35
da Mike
Per le polveri esplosive non si applica l'ATEX e la norma di riferimento è la CEI 64-2.

Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Inviato: 22 mar 2013, 20:42
da maxxy
Giuliano58 ha scritto:Il Professionista che si occupa della prevenzioni incendi mi chiede per il deposito munizioni, un rilevatore di fumo ed un plafoniera Atex

Ah beh solo Atex, pensavo che la volesse antiproiettile :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Inviato: 22 mar 2013, 21:33
da MassimoB
Aggiungo alla già esaustiva risposta di Foto UtenteMike che l' argomento trattato è l' unico campo in cui la norma è ancora in vigore (presenza o sviluppo di sostanze esplosive)

Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Inviato: 22 mar 2013, 22:09
da Giuliano58
Mike ha scritto:Per le polveri esplosive non si applica l'ATEX e la norma di riferimento è la CEI 64-2.


Vero!

Però l'Ing. mi chiede un impianto Atex......... :?

Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Inviato: 23 mar 2013, 1:28
da Mike
Giuliano58 ha scritto:
Però l'Ing. mi chiede un impianto Atex......... :?


Beh! Chiedere è lecito, rispondere è cortesia :-D Scherzi a parte, non mi ricordo a memoria la parte delle polveri esplosive della CEI 64-2, ma sicuramente è descritto la tipologia di impianto idonea e relativa costruzione Ex. Dopo di che nel mercato si trova l'equivalente Atex e così lo fai contento

Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Inviato: 19 set 2013, 23:36
da losetofox
Sulla ex 64.2 trovi alcuni argomenti sulle polveri combustibili, in linea di massima se le polveri non sono conduttive puoi utilizzare un grado di protezione ip 5x, altrimenti è richiesto il 6x. Non solo l'impianto deve essere antideflagrante 'd' ma verifica che le porte sono dotate di richiusura automatica o avere battenti con intercapedine < 1 mm altrimenti la zona si estende anche all'esterno di 1.5 orizzontale e 3 m in verticale. Verifica che tipo di zona atex e ricordati che l'impianto parafulmine è obbligatorio .... per depositi grandi ci sono altri vincoli da tener presente