Pagina 1 di 1
Sistema TN

Inviato:
25 mar 2013, 10:39
da Paolo4
Buongiorno, mi sorge un dubbio sul seguente tipo di impianto.
Impianto con presenza di ambienti a rischio esplosione e a MARCI con alimentazione del quadro generale tramite sistema TNC, a valle del generale l'impianto sarà di tipo TNS.
Il quadro generale è posto in apposito locale quadri compartimentato, è ammesso l'uso del PEN solo per la linea di alimentazione del quadro generale?
Re: Sistema TN

Inviato:
25 mar 2013, 13:14
da magoxax
...con alimentazione del quadro generale tramite sistema TNC... ...è ammesso l'uso del PEN solo per la linea di alimentazione del quadro generale?
Bhé, più che "ammesso" direi "obbligatorio" visto che dal trafo al generale sei in TN-C.
P.S.
Personalmente non mi sono mai piaciute queste soluzioni miste (TN-C e TN-S) per risparmiare qualche centinaio di euri per un po' di cavo ed un polo sull' interruttore generale.
Re: Sistema TN

Inviato:
25 mar 2013, 16:42
da Mike
Il TN-C è vietato negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio. Se la cabina è compartimentata rispetto all'ambiente a ma.r.c.io il TN-C può starci dal trafo fino al QG, ma a valle deve essere TN-S. Concordo con l'osservazione di
magoxax, non ha molto senso una soluzione mista per pochi euro di risparmio.
Re: Sistema TN

Inviato:
25 mar 2013, 16:52
da Paolo4
La cabina è distante dal fabbricato, ho l'arrivo di due linee TNC che alimentano il quadro generale dello stabilimento che si trova in un locale quadri compartimentato. Il TNC sarebbe presente solo all'arrivo del quadro generale, a valle avrei un TNS.
Ne approfitto per porre un altro quesito: ho appunto queste 2 linee che alimentano 2 sbarre indipendenti ma all'occorrenza in caso di emergenza potrebbero essere unite da un congiuntore sbarre: dal punto di vista pratico come realizzo la barra collettrice del quadro? Posso collegare i 2 PEN (alimentati da trasformatori identici) sulla stessa barra?
Grazie
Re: Sistema TN

Inviato:
25 mar 2013, 22:56
da Mike