Pagina 1 di 3

Grado IP quadro elettrico

MessaggioInviato: 27 mar 2013, 23:12
da Iho
mi allaccio alla questione per porre la seguente:
quadro a porta cieca IP66.
Foro il front panel per mettere un fungo di emergenza che riporta nella sua scatola la dicitura IP66.
Si perde il grado IP del quadro?
Quell'IP 66 del fungo si riferisce all'IP che si ottiene nell'assemblaggio quadro-fungo o all'IP intrinseco del componente?
A tal riguardo la normativa da vedere qualè?

Re: Ricertificazione di un quadro elettrico esistente

MessaggioInviato: 27 mar 2013, 23:56
da Candy
1) La prima domanda da porsi sarebbe: serve realmente il grado IP66?

1.1) Se la risposta è si, allora forse l'installazione è scorretta. Il costruttore del quadro garantisce la sua opera. Il costruttore del fungo garantisce il suo prodotto. Chi prende i due pezzi e li mette assieme deve sapere cosa sta facendo. Non conosco la norma, ma sì, c'è una specifica procedura per verificare se il grado è mantenuto. (Sarei curioso di sapere chi ha deciso per il grado IP66).

1.2) Se la risposta è no, allora è tutto da rifare. Quale è il grado minimo da garantire? Il quadro ed il pulsante sono IP66 perché lo sono e basta?

Re: Grado IP quadro elettrico

MessaggioInviato: 27 mar 2013, 23:58
da Candy
Non nego tuttavia che lo sviluppo della discussione interessa anche me.

Re: Grado IP quadro elettrico

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 11:10
da Mike
Ognuno garantisce per quello che produce, il quadrista garantisce l'IP66 del quadro, il produttore del pulsante garantisce l'IP66 del pulsante. Chi installa il pulsante deve garantire di non compromettere l'IP66 del quadro elettrico. Se poi l'IP66 sia necessario o meno questo è un altro discorso. Quando si interviene su quadri con elevato grado di protezione bisogna sempre porsi il problema, di fatto intervenire e modificare un quadro elettrico compromettendone il grado di protezione garantito dal costruttore NON è un intervento a regola d'arte e può essere contestato sempre, anche se quel grado IP non fosse necessario.

Re: Grado IP quadro elettrico

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 11:13
da Guerra
Vi sono accessori dei componenti da installare a bordo quadro per garantire il grado IP del quadro.
Per poter
Mike ha scritto:Chi installa il pulsante deve garantire di non compromettere l'IP66 del quadro elettrico

come giustamente dice Mike.

Re: Grado IP quadro elettrico

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 11:40
da nunziato
Iho ha scritto:Foro il front panel per mettere un fungo di emergenza...

Scusa Foto UtenteIho ma installare il fungo di emergenza in prossimità del quadro, senza operare su di esso non è possibile?

Re: Grado IP quadro elettrico

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 15:29
da Iho
nunziato ha scritto:...ma installare il fungo di emergenza in prossimità del quadro, senza operare su di esso non è possibile?


no.

Guerra ha scritto:Vi sono accessori dei componenti da installare a bordo quadro per garantire il grado IP del quadro.


ad esempio??

Mike ha scritto:Quando si interviene su quadri con elevato grado di protezione bisogna sempre porsi il problema, di fatto intervenire e modificare un quadro elettrico compromettendone il grado di protezione garantito dal costruttore NON è un intervento a regola d'arte e può essere contestato sempre, anche se quel grado IP non fosse necessario.


e appunto, come garantisco tutto cio? come stabilisco di non aver perso il grado IP?mettendo il silicone sul bordo del fungo? facendo delle prove con una lancia che spara acqua sul quadro? come?
Comunque, se non proprio l'IP66, il 56 deve essere ASSOLUTAMENTE garantito.

Re: Grado IP quadro elettrico

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 17:05
da Candy
Grado IP minimo, o grado IP giusto sono solo termini. Se la classificazione ha stabilito che occorre un determinato grado IP, chiamalo minimo o chiamalo giusto, quello è.
Il fatto è che il mercato per ragioni varie offre solo "certi" gradi IP. E qui entra in gioco la capacità/responsabilità dell'installatore. Dal momento che non ha istruzione già confezionate è un suo bel problema dire che l'installazione che avrà eseguito rispetta il determinato grado IP, che io chiamo minimo, tu chiami giusto.

Re: Grado IP quadro elettrico

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 17:10
da Guerra
Foto UtenteCandy il tuo chiamarlo "minimo" significa che non puoi scegliere un grado inferiore a quello, ma puoi invece scegliere un grado maggiore; anzi più elevato è meglio è, secondo l'affermazione "grado minimo".
Il parlare invece di grado IP in funzione dell'applicazione è diverso, più corretto.

Re: Grado IP quadro elettrico

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 17:21
da magoxax
Per Foto UtenteIho
ad esempio??

Schneider, tanto per citare qualcuno.