Pagina 1 di 1

Quadri e componenti in zone ATEX

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 17:53
da VRI
Salve, la domanda è questa:
un quadro è installato in zona ATEX 22 e ha tutti i requisiti per essere installato in quella zona. Al suo interno dispone di guide DIN per il montaggio dei componenti elettromeccanici, elettronici ecc.
In quel quadro dovrò andare a metterci morsetti, contattori ecc.
Tutti i componenti che installerò all'interno del quadro dovranno avere caratteristiche particolari? O, essendo installati in un quadro adatto a quella zona possono essere quelli di uso comune?

Grazie! :D

Re: Quadri e componenti in zone ATEX

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 18:29
da MassimoB
Se il quadro è idoneo i componenti che vi installerai all' interno che io sappia per esperienza sono quelli di uso comune.

Re: Quadri e componenti in zone ATEX

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 23:06
da VRI
Mi è risorto il dubbio quando ho visto i morsetti della weidmuller targati EX....
Vuol dire che potrei installari anche esterni ad una scatola/ quadro purchèvadano bene per quell zona ATEX?
perché solitamene i morsetti sono componenti ce vengono montat all'interno di scatole/ quadri...

Re: Quadri e componenti in zone ATEX

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 23:14
da MassimoB
Conosco weidmuller ma non ho presente i morsetti di cui parli, però ti dico che per esempio un quadro che ho installato poco tempo fa comprato già cablato all' interno aveva i componenti di uso comune però ora mi fai sorgere il dubbio pure a me :cry:

Re: Quadri e componenti in zone ATEX

MessaggioInviato: 28 mar 2013, 23:16
da VRI
Se non sbaglio la serie WDK è tutta marcata ATEX...
Aspettiamo che qualcuno ci illumini :D
A rigor di logica mi vien da pensare che all'interno delle scatole puoi installare cosa vuoi...Però la norma è altra cosa...

Re: Quadri e componenti in zone ATEX

MessaggioInviato: 29 mar 2013, 1:08
da Mike
Se l'involucro è ATEX categoria 3G/D, significa che è idoneo per essere installato in zona 2/22, quello che c'è nel contenitore può essere ordinario, nei limiti espressi dal costruttore dell'involucro per il rispetto delle sovratemperature per esempio. Morsetti Atex si, ma non per uso autonomo, si utilizzano negli apparecchi a sicurezza aumentata "e".

Re: Quadri e componenti in zone ATEX

MessaggioInviato: 29 mar 2013, 1:10
da MassimoB
Grazie Foto UtenteMike :ok:

Re: Quadri e componenti in zone ATEX

MessaggioInviato: 29 mar 2013, 9:08
da VRI
Concordo :D
Grazie!

Re: Quadri e componenti in zone ATEX

MessaggioInviato: 2 apr 2013, 14:44
da mssbsn
Mike ha scritto:Se l'involucro è ATEX categoria 3G/D, significa che è idoneo per essere installato in zona 2/22, quello che c'è nel contenitore può essere ordinario, nei limiti espressi dal costruttore dell'involucro per il rispetto delle sovratemperature per esempio. Morsetti Atex si, ma non per uso autonomo, si utilizzano negli apparecchi a sicurezza aumentata "e".


Buongiorno,
Scusate l'intromissione, ma quanto scritto qui sopra è vero a metà. In realtà dipende dal modo di protezione dell'oggetto.
Per quanto riguarda la zona 22 (categoria 3D), generalmente il modo di protezione è "t" cioè mediante custodia, e all'interno si possono mettere componenti ordinari.
Per quanto riguarda la zona 2 (categoria 3G) i modi di protezione possono essere diversi, e generalmente è richiesto l'utilizzo di apparecchi certificati Atex e idonei per il prodotto in questione, come ad esempio i morsetti "e" all'interno di contenitori "e", come giustamente è stato fatto osservare da Mike. Soltanto con il modo di protezione "d" è possibile installare componenti ordinari in zona gas.
Spero di essere stato d'aiuto.

Buona giornata!
Massimo

Re: Quadri e componenti in zone ATEX

MessaggioInviato: 3 apr 2013, 11:09
da Mike
Giusta precisazione Foto Utentemssbsn :ok: