Pagina 1 di 2
Differenziale a ripristino automatico

Inviato:
30 mar 2013, 1:27
da Luky
Ciao a tutti; un cliente mi chiede di installare un differenziale a ripristino automatico; non ho esperienza su questi prodotti. Il cliente vuole qualcosa di affidabile e non importa se spende qualcosa di più, basta che sia buono poiché è una abitazione di vacanza e vorrebbe limitare al massimo il rischio di rimanere senza energia. Qualcuno di voi sa consigliarmi su quale prodotto orientarmi ?
grazie a tutti e buona festa.
Re: Differenziale a ripristino automatico

Inviato:
30 mar 2013, 1:41
da daccio76
Questo è un esempio...non l'ho provato direttamente ma ne sento parlare bene!!

Re: Differenziale a ripristino automatico

Inviato:
30 mar 2013, 1:48
da Luky
Grazie.
Ho sentito dire che qualche modello dopo il primo scatto in fase di autodiagnosi fa capricci a ripristinarsi se ci sono delle microdispersioni sotto i 10 mA.
Per questo volevo consiglio su qualcosa di affidabile; non vorrei doverlo sostituire dopo.
Re: Differenziale a ripristino automatico

Inviato:
30 mar 2013, 3:14
da MassimoB
Mi è capitato di montare BTicino stop&go e non ho mai avuto problemi fino ad ora, però non ho riferimenti con altre marche.
Ps. ti cosiglio l' F80SGPN se sciegli BTicino
Re: Differenziale a ripristino automatico

Inviato:
30 mar 2013, 13:15
da attilio
Dal mio punto di vista, consiglierei al tuo cliente di affidarsi ad interruttori differenziali del tipo immune ai disturbi, almeno relativamente ai circuiti che si volgiono salvaguardare.
Gli autoriarmanti, non risolvono all'origine il problema degli scatti intempestivi, ci mettono una pezza. In più, hai un motore e un circuito elettronico di verifica e abilitazione del riarmo che aumentano i punti deboli dell'installazione, essendo anch'essi possibile fonte di guasto.
Visti anche i costi, io mi farei due conti.
Saluti
Re: Differenziale a ripristino automatico

Inviato:
30 mar 2013, 13:16
da elettro
Consiglio Abb e Bticino l' F80SGPN ..quest'ultino è velocie nel riarmo.
Ricordiamo che, la norma che determina i dispositivi a riarmo automatico, definisce due possibilità di riarmo entro due minuti dal primo intervento, al terzo scatto entro questo tempo, il dispositivo non si riarma+ poiché è da considerarsi un guasto permanente.
Sono disponibili anche modelli con il test automatico di isolamento, che pone il riamo solo in caso di risposta negativa del test, e di fatto segnalano l'eventuale guasto permanente...
Di solito si montano i dispositivi immuni ai dispturbi , con ritardo intenzionale calcolato per lasciare passare il breve transiente dedotto dal disturbo sul linea, e alcuni, hanno anche un filtro che evita l'intervento in caso di corrente a frequenza superiore alle fondamentale a 50Hz, mi apre la Merlin Gerin e i nuovi Shenneiser ? (Schneider) Multi 9, che poi sono dello stesso gruppo industriale.
Re: Differenziale a ripristino automatico

Inviato:
30 mar 2013, 15:54
da Luky
Grazie a tutti per i consigli,
attilio ci ho provato a fornire un bel "Si" con i quali mi trovo benissimo, ma il cliente ha un riarmo automatico anche nell'abitazione principale con il quale si trova bene, anche se bisognerebbe valutarne gli effettivi interventi, (non mi ha saputo dire la marca al momento e io non faccio 300 km per andare a vedere

) quindi a maggior ragione ne vuole uno anche nell'abitazione che utilizza di meno.
Buona festa a tutti.
Re: Differenziale a ripristino automatico

Inviato:
30 mar 2013, 16:27
da elettro
Non vuole trovarsi con il frigorifero scongelato...
Metti un bel BTicino con riarmo automatico, o il modulo Abb...C'e' il modulo motorizzato con i contatti di segnalazione apertura circuito e il modulo differenziale...credo si possa adootare anche la versione immune ai disturbi, ma cosata 3 volte la vers classica...
Oppure, la Gewis fornisce il classico Restart con o senza controllo dell'isolamento, unico modulo.. già cablato...con i soli conduttori ausiliari..
Re: Differenziale a ripristino automatico

Inviato:
30 mar 2013, 16:33
da Luky
Della segnalazione non ne ho bisogno perché la fa l'impianto di allarme intrusione. Adesso cerco di capire che cosa ha nell'altra abitazione ma se resta convinta sul tipo di apparecchio a questo punto credo sia meglio se immune ai disturbi.
Re: Differenziale a ripristino automatico

Inviato:
30 mar 2013, 16:37
da Luky
Luky ha scritto:Della segnalazione non ne ho bisogno perché la fa l'impianto di allarme intrusione. Adesso cerco di capire che cosa ha nell'altra abitazione ma se resta convinta sul tipo di apparecchio a questo punto credo sia meglio se immune ai disturbi.
mi autocito .... devo anche vedere la disponibilità che ho sul centralino per l'ABB...mi sembra di capire che prende un sacco di posto.. giusto
elettro ?