Pagina 1 di 1
cavo schermato

Inviato:
2 apr 2013, 16:40
da ciusbas
Salve a tutti,
devo collegare due pompe sommerse rispettivamente da 400V 22Kw e 400V 26Kw ad una profondità di 150m; calcolata la sezione del cavo rispetto alla lunghezza vorrei sapere se collegandole ad un softstart devo utilizzare cavo schermato.
Spero possiate aiutarmi.
Saluti.

Re: cavo schermato

Inviato:
2 apr 2013, 17:04
da Guerra
Mi raccomando: l'unità di misura corretta è kW.
I costruttori di inverter consigliano per un uso corretto dello stesso di utilizzare cavi schermati.
Re: cavo schermato

Inviato:
2 apr 2013, 17:34
da Candy
Per una simile lunghezzqa di cavi la differenza di costo sarebbe assai ragguardevole.
Se sei certo che le pompe funzionano solo con softr-start e non inverter, per una frazione di tempo e poi il soft viene bypassato, e se le pompe sono in immersione in pozzi, quindi cavi "lontani" da apparecchiature sensibili, puoi azzardarti a usare cavi non schermati.
Se poi nell'intorno non ci sono apparecchiature sensibili, la probabilita che la fase di avvio, breve, di motori con cavi "lontani" dia fastidio è minima/trascurabile.
La valutazione finale però è la tua.
Re: cavo schermato

Inviato:
2 apr 2013, 20:34
da bicio8591
Sono poco d'accordo sul fatto di non usare cavo schermato come da chiare specifiche del costruttore, a meno che le linee di alimentazione delle stesse non facciano percorsi in canali separati da altre utenze o altri cavi, o peggio ancora siano vicino ad apparecchiature elettroniche.
Se non c'è questa certezza, non è uno scherzo....ritirare su le pompe (150 mt. di profondità).
Una curiosità:non è possibile utilizzare cavo schermato solo dal livello "0" al quadro, così risparmieresti 150 mt di cavo schermato? Tanto lo schermo va messo a terra da una parte sola e si mette a terra solo lato quadro.
Re: cavo schermato

Inviato:
3 apr 2013, 9:13
da ciusbas
grazie delle risposte.
i softstart sono stati scelti dalla DL in quanto questi pozzi non andranno mai a secco e non c'è bisogno di modulare la frequenza per variare la portata ma, essendo potenze abbastanza grandi, hanno deciso di avviarle cosi (io avrei messo un classico stella-triangolo). l'impianto quindi funzionerà a portata costante. Fuori dal pozzo pero, dovrò installare un sezionatore locale su ogni pompa, in questo modo potrei utilizzare cavo schermato dal quadro di gestione al sezionatore e poi utilizzare cavo FG7 classico fino al fondo del pozzo che ne dite?
Re: cavo schermato

Inviato:
3 apr 2013, 10:31
da Candy
Il soft start non è un inverter. La corrente risultante ha un contenuto armonico diverso rispetto alle correnti generate da un inverter. Quella del cavo schermato fino al sezionatore, proseguito con cavo normale per le discese nei pozzi può essere accettabile se non ci sono apparecchiature sensibili con cavi immediatamente vicini. Mi vengono in mente sonde di livello o chissa cosa altro.
Re: cavo schermato

Inviato:
3 apr 2013, 11:50
da ciusbas
grazie Candy,
ma nelle vicinanze del cavo di discesa non ci sono apparecchiature sensibili bensi sonde di livello resistive; quindi credo che possa procedere cosi..
Re: cavo schermato

Inviato:
3 apr 2013, 11:54
da Guerra
Candy ha scritto:Il soft start non è un inverter
Non è sempre vero. Dipende dal tipo di avviatore elettronico progressivo di cui disponi
ciusbas.
Questo però lo sai solo tu.
Re: cavo schermato

Inviato:
3 apr 2013, 12:02
da ciusbas
..si capisco che non sia sempre cosi pero non avendo, appunto, apparecchiature tipo misuratori di portata, pressione e cosi via con delle risposte in corrente 4-20mA per esempio, credo che non dovrei aver problemi.
l'ultimo dubbio che mi viene in mente e che essendo una lunghezza di cavo superiore a 100m di solito su di un inverter avrei montato un filtro, per non "fare arrivare una semionda troppo sporca alla pompa" (passatemi i termini) perché altrimenti potrei bruciarle (e fidatevi succede). ma in questo caso?