Marcosilve95 ha scritto:Grazie per la risposta, ma io non ho il loop tester. Non c'è la possibilità di eseguire la prova con un normale tester?
Quello che puoi fare con un tester è questo:
- verificare la tensione fase - terra a tutte le prese dell'appartamento
- verificare la continuità dei conduttori PE
la prima è una misura molto rapida ma anche molto approssimativa: la tensione fase - terra deve essere praticamente uguale alla tensione fase - neutro, in caso contrario devono sorgere dei sospetti sul collegamento a terra della presa in esame, sospetti che ti puoi togliere misurando la continuità con i metodi descritti sopra.
Esistono anche dei cercafase digitali che ti danno un'indicazione molto "spannometrica", io ne ho provato un modello che in corrispondenza del polo centrale se segna qualcosa come 50 - 110 V è sinonimo di possibile conduttore PE interrotto.
Ad ogni modo, anche se verifichi l'esistenza di un collegamento di terra, non hai nessuna indicazione circa:
- la resistenza di terra
- l'efficacia dell'interruttore differenziale
Sicuramente col multitest M75 consigliato da
attilio è la cosa migliore (anche perché la misura della resistenza di terra è più cautelativa, anche se di poco), però a quel punto fai prima a chiamare un elettricista esperto che in un'ora e mezzo ti fa tutte le misurazioni necessarie.