Pagina 1 di 3

sezionatore

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 11:12
da Mateo94
salve a tutti,abbiate pazienza ma sono un giovane alle prime armi con l'elettrotecnica :-)
la mia domanda è questa:in base a cosa dimensiono il sezionatore a monte degli interruttori? es. perché scelgo una taglia da 63 anzichè da 16?

grazie mille a chi ha avuto pazienza a rispondere

Re: sezionatore

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 12:42
da Candy
Il sezionatore, contrariamente all'interruttore, deve essere in grado di aprire il circuito sotto carico. Deve possedere quindi una corrente nominale adatta al carico, interrompere l'arco, ed altre caratteristiche, per permettere poi l'apertura degli interruttore, (se ci sono).

Vista la tua domanda molto, molto, vaga, sarebbe utile sapere a cosa ti serve l'informazione.

Re: sezionatore

MessaggioInviato: 11 mag 2013, 9:58
da Mateo94
se in un quadro è presente un interruttore sezionatore,questo sezionatore deve avere una portata di corrente maggiore agli altri interruttori(differenziali,termici,magnetotermici che siano) installati a valle di esso!?

Re: sezionatore

MessaggioInviato: 11 mag 2013, 11:48
da Candy
No, deve avere caratteristiche uguali o superio della protezione a monte. La distribuzione a valle ha esigenze particolari e specifiche.

Re: sezionatore

MessaggioInviato: 11 mag 2013, 11:50
da PVeng
Deve essere dimensionato in base al valore di corrente che si ha quando il circuito è in funzionamento, sotto carico. E deve avere come taglie almeno uguali o maggiori degli altri interruttori di protezione che abbiamo a monte dell'impianto

Re: sezionatore

MessaggioInviato: 11 mag 2013, 12:28
da lillo
Candy ha scritto:Il sezionatore, contrariamente all'interruttore, deve essere in grado di aprire il circuito sotto carico.

non era il contrario :-M

Re: sezionatore

MessaggioInviato: 11 mag 2013, 12:43
da Candy
Non mi sembra. Certo potrei avere la mente offuscata, eppure ho la convinzione che l'interruttore non sia previsto per reggere la corrente di carico.

Re: sezionatore

MessaggioInviato: 11 mag 2013, 12:46
da Candy
Bene, ho detto la mia asinata... Ora, rileggendo con molta più attenzione mi sono reso conto che pensavo ad una cosa e ne scrivevo un'altra. Ho invertito i termini interruttore e sezionatore nel mio processo mentale, come alle volte inverto le lettere e ed a digitando dal tastiera...

Altro mistero dell fede. Chiedo venia.

Re: sezionatore

MessaggioInviato: 11 mag 2013, 12:49
da Guerra
Dalle normative internazionali IEC 60947-1, 2, 3

Interruttore: apparecchio meccanico di manovra, capace di stabilire, portare ed interrompere correnti in condizioni normali del circuito e anche di stabilire, protare per una durata specificata ed interrompere correnti in specificate condizioni anormali del circuito come ad es. quelle di cortocircuito


interruttore di manovra-sezionatore: dispositivo meccanico di manovra che in posizione di aperto risponde ai requisiti specificati per la funzione di sezionamento

Re: sezionatore

MessaggioInviato: 11 mag 2013, 12:49
da Guerra
Candy ha scritto:Ora, rileggendo con molta più attenzione mi sono reso conto che pensavo ad una cosa e ne scrivevo un'altra

Appunto: basta rileggere prima di inviare. Nessun mistero della fede.