Pagina 1 di 2

messa a terra

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 15:33
da tonyinfante
salve a tutti volevo fare un adomanda stupida ma se io prendo il neutro e anziche' collegarlo al contatore lo collego alla puntazza della messa a terra che nsuccede?

Re: messa a terra

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 16:41
da marco61

Si, in teoria funziona tutto ma il tuo dispersore sarebbe percorso dalla corrente di utilizzo del circuito
portando le tue masse ad una tensione di contatto pari a Re x I

Re: messa a terra

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 17:19
da alessandro87
e se si tratta di un condominio con un dispersore intenzionale unico le masse che vanno in tensione non sono solo le "tue", ma anche quelle degli altri abitanti del condominio ;)

Re: messa a terra

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 17:32
da admin
marco61 ha scritto:[..]Si, in teoria funziona tutto [..]

Non proprio: con quel collegamento, ai capi del carico c'è la tensione V_R=E-(R_F+R_E+R_N) \cdot I
variabile con il carico (R_N è la resistenza di messa a terra del neutro in cabina; R_F la resistenza del coduttore di fase; R_E quella di messa a terra dell'utente; E la tensione di fase ai morsetti del trasformatore). R_E + R_N dovrebbe essere dell'ordine della resistenza del conduttore di neutro, il che è molto improbabile.
Oltre ovviamente al pericolo della tensione sulle masse, all'illegalità ecc.

Re: messa a terra

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 20:13
da PietroBaima
io temo che interverrebbe il differenziale, se installato...

Re: messa a terra

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 21:56
da tonyinfante
ovviamente la mia e solo una curiosita
per quanto riguarda la tensione sulle masse si potreppe collegare una messa a terra a parte

Re: messa a terra

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 22:26
da PietroBaima
Foto Utentetonyinfante,tu usi una tastiera senza i caratteri accentati, come quella inglese, per esempio?

Re: messa a terra

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 23:24
da admin
tonyinfante ha scritto:per quanto riguarda la tensione sulle masse si potreppe collegare una messa a terra a parte

Come suggeriresti di fare la "terra a parte"?

Re: messa a terra

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 23:48
da admin
Foto Utentemarco61 non ha collegato il neutro a terra, ma ha usato la terra come ritorno al posto del neutro.
Questo, oltre che essere pericoloso, funziona anche male se R_E è ad esempio di 10 ohm, che non è una resistenza di terra molto elevata, ma che per una corrente di 10 A provoca una caduta di tensione di 100 V.
Se invece colleghi il neutro a terra il carico funziona, ma non lo si può fare in un sistema TT


Re: messa a terra

MessaggioInviato: 6 apr 2013, 23:59
da admin
Se la R_E è bassa funziona, ma se non lo è non molto...
Una lampadina da 100 W consuma meno di mezzo ampere, quindi fa una buona luce anche con una resistenza in serie di dieci ohm. Ma non è è la stessa cosa se invece di una ne colleghi una ventina