Buona sera.
Volevo chiedervi se la norma vieta l'installazione all'interno della stessa tubazione di cavi solari in cc e cavi FG7R 0.6/1kV per circuiti in c.a.
Grazie.
Gianluca
Re: cavi solari in c.c. e cavi in c.a.

Inviato:
6 apr 2013, 19:49
da Giovepluvio
La posa promiscua di cavi per circuiti cc e ca non è vietata ma vale sempre la regola sui livelli di isolamento degli stessi.
Re: cavi solari in c.c. e cavi in c.a.

Inviato:
6 apr 2013, 20:24
da gianluca74
Grazie per la risposta. Allora, ho dato un occhiata al cavo fg21m21 che ha tensioni di isolamento 0,9/1,5kV, Il mio fg7r ha tensioni di isolamento di 0,6/1kV, in base a questi dati cosa posso concludere che possono stare nella stessa conduttura? Se si perché? Grazie ancora.
Gianluca
Re: cavi solari in c.c. e cavi in c.a.

Inviato:
7 apr 2013, 10:52
da Giovepluvio
Dipende dalla massima tensione del sistema. Quindi, probabilmente, tutto dipende dalla tensione del sistema c.c.
Entrambi i cavi devono essere adatti alla massima tensione del sistema (tenendo conto delle diverse prestazioni in c.c. e c.a.).