Piccoli dubbi

MessaggioInviato: 8 apr 2013, 13:27
da Ernesto85
Salve a tutti, scrivo per la prima volta in questo forum e premetto che di elettrotecnica e impianti poco capisco, sto terminando gli studi (agraria).
Mi servirebbero delle delucidazioni. Mia sorella ha acquistato una casa costruita nel 60 mi pare (nel centro storico), l impianto elettrico è sprovvisto di messa a terra ma composto da salvavita e magnetotermico.
Tempo fa mentre utilizzava il folletto, vide delle scintille uscire dalla presa( prese di quelle vecchie a 10 A con 2 fori), ho chiesto ad un mio amico ing. il quale mi ha risposto che non sempre capita che per queste situazioni scatti il salvavita.
Inoltre leggendo la certificazione risalente al 94 risulta che il salvavita sia da 30 ma mentre è da 25 ma è un problema?
Mi potreste spiegare meglio gentilmente.
Grazie a tutti

Re: Piccoli dubbi

MessaggioInviato: 8 apr 2013, 13:42
da MassimoB
Sinceramente se fossi in te chiamerei un elettricista e gli farei visionare lo stato dell' impianto.

Re: Piccoli dubbi

MessaggioInviato: 8 apr 2013, 13:57
da marco61
Premesso
MassimoB ha scritto:Sinceramente se fossi in te chiamerei un elettricista e gli farei visionare lo stato dell' impianto.


Ernesto85 ha scritto:ho chiesto ad un mio amico ing. il quale mi ha risposto che non sempre capita che per queste situazioni scatti il salvavita.

ma se non c'è la terra come fa a scattare il salvavita? E poi a me risulta che il folletto sia in classe 2 (o sbaglio).
Sembrerebbe un problema di morsetti allentati o presa difettosa.

Ernesto85 ha scritto:Inoltre leggendo la certificazione risalente al 94 risulta che il salvavita sia da 30 ma mentre è da 25 ma è un problema?

Non mi risulta ci siano salvavita da 25 mA, una volte c'erano i Ticino con 15< Idn < 30 (se non ricordo male). Non è che 25 è la In?
Se invece fosse da 25 mA anzichè 30 sarebbe più sensibile

Re: Piccoli dubbi

MessaggioInviato: 8 apr 2013, 14:06
da Ernesto85
Confermo 25 mA, Quindi rispetto a uno da 30 ma dovrebbe esser migliore?
E il fatto che nella certificazione viene descritto un salvavita da 30 mentre poi è da 25 non è quindi un problema...
Grazie, come detto erano dei piccoli dubbi che preferivo togliermi.

Re: Piccoli dubbi

MessaggioInviato: 8 apr 2013, 14:19
da magoxax
Confermo 25 mA, Quindi rispetto a uno da 30 ma dovrebbe esser migliore?

Se funzionasse correttamente, si!
Però, visto anche la soglia "non standard" da 25 mA e i decenni d'utilizzo, un qualche dubbio sul corretto funzionamento ce l'avrei.
Il buonsenso ne consiglierebbe la sostituzione.

Re: Piccoli dubbi

MessaggioInviato: 8 apr 2013, 17:35
da mir
Foto UtenteErnesto85, credo che il salvavita corrente di intervento più o meno (25-30 mA) l'aspetto prinicpale da considerare è:
Ernesto85 ha scritto:..mentre utilizzava il folletto, vide delle scintille uscire dalla presa( prese di quelle vecchie a 10 A con 2 fori),...

qui in ballo c'è la sicurezza delle persone in primis pertanto mi sentirei di consigliarti vivamente di far verificare da un Elettricista la prima prima e l'impianto elettrico poi, un sovraccarico su un frutto può giocare brutti scherzi, e andar peggio se l'impianto elettrico non è realizzato/protetto come si deve.
--
Per quanto concerne il salvavita o meglio interruttore differenziali mi trovo d'accordo con l'osservazione di Foto Utentemarco61, e in tal senso un'immagine potrebbe aiutare ad identificarlo. ;-)

OT
per postare immagini (640x480 in jp) utilizzare la funzione invia allegato in basso.

Re: Piccoli dubbi

MessaggioInviato: 8 apr 2013, 17:40
da maxxy
Ernesto85 ha scritto:Mia sorella ha acquistato una casa costruita nel 60 mi pare (nel centro storico), l impianto elettrico è sprovvisto di messa a terra ma composto da salvavita e magnetotermico.
omiss...
Inoltre leggendo la certificazione risalente al 94 risulta che il salvavita sia da 30 ma mentre è da 25 ma è un problema?


:-k dunque certificazione Dichiarazione di Conformità risalente al 94 ... e impianto elettrico è sprovvisto di messa a terra
Qualcosa non quadra, se l'installatore dell'epoca ha emesso una Dichiarazione di Conformità nel 94 era già in voga la 46/90 e quindi l'impianto elettrico avrebbe dovuto avere la messa a terra! a meno che la Di.Co. si rifaccia alla sola installazione del differenziale perché impianto pre '90 ...