tormen ha scritto:nel caso in cui superi i 3 metri dal contatore al primo quadro, è sempre obbligatorio proteggerla dal corto circuito
Su questo argomento la CEI 0-21 si esprime:
5.2.3 Eliminazione dei guasti
In ogni caso, le protezioni adottate dal Distributore per la propria rete non hanno lo scopo di
proteggere gli impianti di Utente; di conseguenza la protezione di tali impianti è
esclusivamente a carico dell’Utente stesso.Ciò indica che il distributore se ne lava le mani e sta all'utente scongiurare danni da C.C. a valle del punto di connessione con la rete, è anche vero però che se il montante è realizzato in doppio isolamento (cavi con guaina o N07 in tubo singolo per ogni appartamento) e le connessioni sono realizzate "a regola d'arte" il rischio di C.C. è limitato..
La prescrizione del Potere d'interruzione minimo per gli interruttori a
valle del punto di connessione di 6kA è sempre la CEI 0-21 che finalmente ha messo i paletti ad un argomento che centinaia di Progettisti ed installatori attendevano da tempo