Modifica taratura funzione 67N (direzionale di terra)

MessaggioInviato: 17 apr 2013, 22:05
da piemo
Buonasera a tutti.

Su un quadro MT di una cabina elettrica all'interno di un parco eolico, ho un relè con le funzioni 50/51 e 67N.
Recentemente sono state modificate le connessioni tra le varie cabine dell'impianto e di conseguenza si è invertito il flusso di potenza nella cabina dove è installato il relè di cui sopra.
Per quanto riguarda la funzione 67N, se non vi fosse la possibilità di "girare" il toroide (in accordo con il nuovo flusso di potenza), è sufficiente invertire i due fili della corrente "Io" sui morsetti del relè?

Per quanto riguarda il settaggio dell'angolo, questo è da ruotare di 180°?

Grazie per le vostre risposte!

Re: Modifica taratura funzione 67N (direzionale di terra)

MessaggioInviato: 17 apr 2013, 23:24
da crit
Secondo me non devi fare niente perché è la lunghezza del cavo dopo l'interruttore MT che determina la necessità della protezione 67N. Altrimenti per assurdo ipotizzando un impianto che non sia come nel tuo caso sola produzione ma abbia anche consumo se pur inferiore alla produzione: ogni volta che la generazione si accende gli cambia il flusso della corrente quindi dovrebbe cambiare le tarature ogni volta.
Comunque attendiamo altri pareri.

Re: Modifica taratura funzione 67N (direzionale di terra)

MessaggioInviato: 18 apr 2013, 7:24
da MASSIMO-G
Per la 67N non va cambiato nulla, se nelle due soglie di guasto a terra direzionale ci sono le impostazioni degli angoli classiche richieste dai distributori (neutro isolato 60-120gradi, neutro compensato 60-250gradi) per il corretto funzionamento occorre solo essere certi che il verso del toroide sia esatto (ovvero P1 verso distributore). Comunque il verso del toroide doveva essere giusto anche prima

Re: Modifica taratura funzione 67N (direzionale di terra)

MessaggioInviato: 18 apr 2013, 10:06
da esisnc
Ha ragione Massimo-G, non occorre cambiare nulla perché la protezione 67N discrimina, solo in caso di guasto a terra, la posizione di tale guasto (a monte o a valle del punto in cui è inserita la protezione, tipicamente il punto di consegna del Distributore) e quindi in condizioni di funzionamento ordinario non è interessata dai flussi di potenza da (utente passivo in prelievo) o verso (utente attivo in immissione) la rete MT.