Su un sito ho trovato questo:
http://plent.altervista.org/civilpage/m ... rmico2.htm
La linea prese va comunque protetta con interruttore da 16A giusto?
Ha quindi senso scegliere un cavo con portata maggiore di 16A?
cioè, il cavo da 10 non sarà sempre sottoutilizzato?
5) Una linea monofase con isolamento in PVC alimenta 6 prese da 16 A in un negozio. I cavi sono posti all'interno di un tubo protettivo assieme ad altri 4 conduttori con una temperatura ambiente di 40 °C. Calcolare:
a) la corrente d'impiego
b) la sezione dei cavi
c) la portata dei cavi
Dalla tabella A1 il coefficiente di contemporaneità per prese da 16 A in uffici è di 0.05 e la correzione si calcola:
g'= g+(1-g)/n= 0.05 +(1-0.05)/6=0.208
Ib=n*I*g'=6*16*0.208=20 A
La portata del cavo deve essere maggiore della Ib. Dalla tabella si riscontra una Iz=22.4 A che essendo molto vicino al valore di Ib, conviene scegliere il valore successivo, ovvero di 30.8 A a cui corrisponde una sezione di 10 mmq.
Concludendo:
Ib=20 A; Iz=30.8 A; S=10 mmq
http://plent.altervista.org/civilpage/m ... rmico2.htm
La linea prese va comunque protetta con interruttore da 16A giusto?
Ha quindi senso scegliere un cavo con portata maggiore di 16A?
cioè, il cavo da 10 non sarà sempre sottoutilizzato?