Su un sito ho trovato questo:
5) Una linea monofase con isolamento in PVC alimenta 6 prese da 16 A in un negozio. I cavi sono posti all'interno di un tubo protettivo assieme ad altri 4 conduttori con una temperatura ambiente di 40 °C. Calcolare:
a) la corrente d'impiego
b) la sezione dei cavi
c) la portata dei cavi
Dalla tabella A1 il coefficiente di contemporaneità per prese da 16 A in uffici è di 0.05 e la correzione si calcola:
g'= g+(1-g)/n= 0.05 +(1-0.05)/6=0.208
Ib=n*I*g'=6*16*0.208=20 A
La portata del cavo deve essere maggiore della Ib. Dalla tabella si riscontra una Iz=22.4 A che essendo molto vicino al valore di Ib, conviene scegliere il valore successivo, ovvero di 30.8 A a cui corrisponde una sezione di 10 mmq.
Concludendo:
Ib=20 A; Iz=30.8 A; S=10 mmq

http://plent.altervista.org/civilpage/m ... rmico2.htm

La linea prese va comunque protetta con interruttore da 16A giusto?
Ha quindi senso scegliere un cavo con portata maggiore di 16A?
cioè, il cavo da 10 non sarà sempre sottoutilizzato?

Re: Linea prese

MessaggioInviato: 18 apr 2013, 13:33
da Mike
Bisogna proteggere il cavo e la presa. Un cavo da 2,5 mmq è più che sufficiente se la lunghezza è limitata e devo alimentare una presa singola o un numero "n" di prese che hanno basso coefficiente di utilizzo e contemporaneità.

Re: Linea prese

MessaggioInviato: 18 apr 2013, 13:48
da nababbo
si questo lo so

quello che voglio dire io è la seguente cosa:
ad esempio linea con 3 prese da 16...per assurdo supponiamo che la linea venga dimensionata per 48A

Poi però metto un interruttore da 16A per proteggere le singole prese

Poi collego tra apperecchi, uno per ogni presa, che assorbono 10A ciascuno...quindi 30 ampere in totale
La linea non ha problemi...ma non intervine l'interruttore per sovraccarico?

Quindi ha senso dimensionare la linea per una corrente superiore a 16A

Re: Linea prese

MessaggioInviato: 18 apr 2013, 14:57
da maxxy
Ricordati che sui manuali, siti e libri c'è scritto TUTTO, compresi gli errori !!!! :mrgreen:

Re: Linea prese

MessaggioInviato: 18 apr 2013, 15:14
da MassimoB
Foto Utentenababbo trovo un po di confusione nel tuo ragionamento

Re: Linea prese

MessaggioInviato: 18 apr 2013, 16:11
da nababbo
solo un po'? :mrgreen: :oops:

semplificando le cose:
una linea che alimenta 8 prese da 16A voi la dimensionate per 16A?

Re: Linea prese

MessaggioInviato: 18 apr 2013, 16:19
da MassimoB
Certamente, ovvio che devi tenere presente come diceva Foto UtenteMike il coefficiente di utilizzo e contemporaneità

Re: Linea prese

MessaggioInviato: 18 apr 2013, 16:51
da nababbo
ok grazie :)

il mio dubbio deriva solo da fatto che in quel sito per la linea che alimentava le prese da 16, la dimensionava per una corrente di 21A...il che deve essere sbagliato

Re: Linea prese

MessaggioInviato: 18 apr 2013, 17:52
da 6367
la dimensionava per una corrente di 21A...il che deve essere sbagliato


Secondo la norma italiana è sbagliato.
In altri paesi è accettato. Ritengono accettabile il rischio che una singola presa sia sovraccaricata.
Tutto dipende dal coefficiente di utilizzo delle..... ciabatte!
:D

Re: Linea prese

MessaggioInviato: 18 apr 2013, 18:02
da nababbo
6367 ha scritto:Secondo la norma italiana è sbagliato.

ok...

6367 ha scritto:In altri paesi è accettato. Ritengono accettabile il rischio che una singola presa sia sovraccaricata.
Tutto dipende dal coefficiente di utilizzo delle..... ciabatte!
:D

cioè in altri paesi ad esempio dimensionano la linea per 21A e quindi mettono interruttore da 21?...