norma 9490 o 12845?
Buongiorno a tutti,
Mi trovo di fronte a questa situazione e mi piacerebbe condividere con voi la situazione, dato che leggo spesso il forum e noto con piacere che è frequentato da gente esperta e competente.
vi illustro la situazione,
effettuo un sopralluogo presso uno stabile dove vi è la presenza di una centrale idrica a servizio di impianto antincendio.
Premetto che la centrale idrica è esistente ed essendo mal messa per scarsa manutenzione, trovo l'impiantista idraulico che sta effettuando una manutenzione straordinaria per la rimessa in servizio degli impianti (vi erano le pompe bloccate).
La centrale è composta da due elettropompe come consentito dalla 9490.
Riscontro però diverse anomalie, come la presenza di protezione termica, e l'utilizzo di cavi non resistenti al fuoco e la mancanza del riporto degli allarmi in locale presidiato.
Inoltre l'impiantista idraulico mi chiede di predisporgli una linea per l'aggiunta di una pompa Jokey perché la centrale ne è sprovvista (sembra incredibile ma è così).
A questo punto convengo con lui che per la predisposizione di una nuova linea si necessita di una modifica del progetto elettrico esistente, ed inoltre le anomalie vanno sistemate, si necessiterà quindi di effettuare modifiche ai quadri elettrici e provvedere alla sostituzione dei cavi.
Il mio dubbio è questo, essendo in atto una manutenzione straordinaria, con il ripristino degli impianti idrici, per la parte idrica l'idraulico si attiene alla 9490 e non va ad aggiungere la motopompa come richiesto dalla 12845.
Dovendo però redigere un progetto elettrico per l'adeguamento di tale centrale poiché le anomalie devono essere sistemate, sono costretto a rifarmi alla 9490 o alla nuova 12845?
Ritengo sia anomalo redigere un progetto datatato 2013 utilizzando una norma che è stata sostituita dalla 12845 del 2009?
allo stesso modo non posso utilizzare la 12845 poiché non esiste la motopompa essendo il ripristino di un vecchio impianto.
grazie, spero che qualcuno abbia buoni conigli per me....
Mi trovo di fronte a questa situazione e mi piacerebbe condividere con voi la situazione, dato che leggo spesso il forum e noto con piacere che è frequentato da gente esperta e competente.
vi illustro la situazione,
effettuo un sopralluogo presso uno stabile dove vi è la presenza di una centrale idrica a servizio di impianto antincendio.
Premetto che la centrale idrica è esistente ed essendo mal messa per scarsa manutenzione, trovo l'impiantista idraulico che sta effettuando una manutenzione straordinaria per la rimessa in servizio degli impianti (vi erano le pompe bloccate).
La centrale è composta da due elettropompe come consentito dalla 9490.
Riscontro però diverse anomalie, come la presenza di protezione termica, e l'utilizzo di cavi non resistenti al fuoco e la mancanza del riporto degli allarmi in locale presidiato.
Inoltre l'impiantista idraulico mi chiede di predisporgli una linea per l'aggiunta di una pompa Jokey perché la centrale ne è sprovvista (sembra incredibile ma è così).
A questo punto convengo con lui che per la predisposizione di una nuova linea si necessita di una modifica del progetto elettrico esistente, ed inoltre le anomalie vanno sistemate, si necessiterà quindi di effettuare modifiche ai quadri elettrici e provvedere alla sostituzione dei cavi.
Il mio dubbio è questo, essendo in atto una manutenzione straordinaria, con il ripristino degli impianti idrici, per la parte idrica l'idraulico si attiene alla 9490 e non va ad aggiungere la motopompa come richiesto dalla 12845.
Dovendo però redigere un progetto elettrico per l'adeguamento di tale centrale poiché le anomalie devono essere sistemate, sono costretto a rifarmi alla 9490 o alla nuova 12845?
Ritengo sia anomalo redigere un progetto datatato 2013 utilizzando una norma che è stata sostituita dalla 12845 del 2009?
allo stesso modo non posso utilizzare la 12845 poiché non esiste la motopompa essendo il ripristino di un vecchio impianto.
grazie, spero che qualcuno abbia buoni conigli per me....