Valutazione rischio fulminazione in ambito residenziale

Inviato:
21 apr 2013, 17:05
da Paolo4
Buonasera,
tra le dotazioni minime richieste dal capitolo 37 della CEI 64-8 edizione 7 vi è quella dell'installazione di un SPD ad arrivo linea se necessario per rendere tollerabile il rischio 1.
Quindi anche per gli edifici residenziali vige l'obbligo della valutazione del rischio fulminazione da scariche atmosferiche?
E per il livello 3 dove è sempre richiesto un SPD?
Grazie
Re: Valutazione rischio fulminazione in ambito residenziale

Inviato:
21 apr 2013, 18:58
da elettro
un attimo...la CEI 64.8 nella variante V3 integrata nella edizione successiva, stabilisce l'inserimento degli SPD per il livello 3 in termini di dotazioni.
Era preposta anche in fase di studio, la possibilità di adottare un SPD tipo 1 (protezione fulminazioni dirette) anche alla base dell'impianto immediatamente a valle del GEM, mentre di solito si inserisce per il livello 3 nel centralino, come dispositivo SPD tipi 2 (scariche indirette).
Prima della variente in termini di SPD, mi pare che il dispositivo era previsto sempre a quadro generale...avevo leto una bozza che parlava di questo...
La valutazione sommaria del rischio scariche atmosferiche la può eseguire anche un installatore, che con idoneo software inerente il solo metodo semplificato, elabora se l'impianto è sensibile alle scariche dirette o indirette.
Vi sono dei luoghi ove la valutazione è facoltative, ed altri ove la valutazione è obbligatoria, mentre l'eventuale progetto è di fatto a carico del professionista iscritto all'albo.
Credo di avere interpretato bene il tuo quesito..???