Attraversamento autorimessa privata

MessaggioInviato: 22 apr 2013, 15:31
da Corsari
Per alimentare un nuovo edificio (m.a.r.c.i.o.) devo attraversare una autorimessa privata (gestione comunale) con una linea in bassa tensione. Il carico è di circa 80 kW.
Il COmune, mediante dei suoi tecnici, ha chiesto solo che l'attraversamento sia fatto in tubazione o canalina metallica.
A mio avviso non basta tale prescrizione, dovrei anche rendere REI la conduttura visto che ospita anche il cavo che collega la bobina di sgancio con il relativo pulsante.
Ma su questa opzione mi hanno detto che potrei avviare con un semplice cavo FTG10 OM1......
Che ne dite

Re: Attraversamento autorimessa privata

MessaggioInviato: 22 apr 2013, 16:40
da Mike
Se il circuito di alimentazione viene sezionato dall'interruttore di emergenza e l'unico circuito che rimane in tensione è quello del pulsante di sgancio, concordo con il tecnico del comune.

Re: Attraversamento autorimessa privata

MessaggioInviato: 23 apr 2013, 16:33
da Corsari
In poche parole il cavo FTG10 può rimanere in tensione perché mi serve per andare a comandare lo sgancio dell'impianto che attraversa il comparto.
Ok Grazie