Pagina 1 di 1

interruttore differenziale lato AC fotovoltaico

MessaggioInviato: 5 mag 2013, 17:46
da LuigiDV
Buonasera a tutti,
domanda:un impianto fotovoltaico a cessione totale con trasformatore necessita di protezione differenziale anche se vi accede solo personale tecnico? Ho letto su una guida ABB che la protezione differenziale non è necessaria se la rete in esame è un sistema TN da entrambi i punti di generazione, ossia da fotovoltaico a utente e da rete a utente, in presenza però di un trasformatore di separazione galvanica. Se non ci dovesse essere il trasformatore è invece necessario un differenziale di tipo B, in grado di intervenire in caso di correnti continue in rete.
E' vero tutto ciò? A quali compiti assolve un differenziale sul lato AC di un impianto fotovoltaico?
Grazie

Re: interruttore differenziale lato AC fotovoltaico

MessaggioInviato: 7 mag 2013, 9:26
da LuigiDV
Nessuno può darmi delle conferme?
Grazie

Re: interruttore differenziale lato AC fotovoltaico

MessaggioInviato: 7 mag 2013, 11:15
da Giovepluvio
I solelciti non sono graditi. ?%

Per rispondere alle tue domande:
1. In un sistema TN la protezione dai contatti indiretti può essere fatta senza differenziale ma va fatta. Di certo non dipende dalla presenza o meno del eprsonale tecnico. :roll: #-o
2. Salvo casi particolari (dipendenti dall'inverter utilizzato) un differenziale di tipo B non è necessario
3. Il rele differenziale serve a garantire la protezione dai contatti indiretti :roll:

Re: interruttore differenziale lato AC fotovoltaico

MessaggioInviato: 10 mag 2013, 14:38
da LuigiDV
grazie mille