Pagina 1 di 1

Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

MessaggioInviato: 16 mag 2013, 12:03
da pegasus
Ciao a tutti,
mi trovo in questa situazione: un produttore vuole utilizzare una macchina sincrona a magneti permanenti con convertitore di frequenza in un impiantino idroelettrico.

I problemi che mi si pongono sono due:

1) se il convertitore AC/AC (fatto da un radrizzatore ed inverter) non è conforme a CEI 0-21 sono obbligato ad utilizzare un trasformatore per rispondere ai requisiti del § 8.4.4.1?

2) cosa ancora più delicata: se il convertirore non è conforme a CEI 0-21 può essere utilizzato?

Grazie a tutti.

Re: Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

MessaggioInviato: 16 mag 2013, 22:38
da Marco62
Pegasus
Quesito n. 1: il problema non riguarda soltanto il contenimento delle componenti continue ma anche le ulteriori prestazioni richieste al sistema di generazione;
Quesito n . 2 : no.

Marco 62

Re: Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

MessaggioInviato: 24 mag 2013, 9:59
da pegasus
Qualche altra idea?
Grazie

:shock:

Re: Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

MessaggioInviato: 24 mag 2013, 11:29
da Giovepluvio
Che altra idea ti serve? Se il convertitore non è conforme CEI 0-21 non lo puoi utilizzare, punto. L'unica soluzione possibile è cambiare convertitore.

Re: Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

MessaggioInviato: 24 mag 2013, 16:55
da pegasus
Guarda che avere qualche atra opinione non è mica un reato!

In questo posto si scambiano idee.

Re: Macchina sincrona, convertitore e CEI 0-21

MessaggioInviato: 24 mag 2013, 16:59
da Giovepluvio
E la tua idea quale sarebbe? Aggirare in qualche modo la normativa? Perché se il convertitore non è conforme non c'è altro da fare... A parte sostiturlo con uno conforme ovviamente.

:roll:

Piccola nota personale: credo di sapere a cosa serva un forum comunque ti ringrazio per il chiarimento. :-)