Buongiorno a tutti.
Devo progettare un impianto di terra, dove devo installare per forza una corda nuda da 120mmq.
Ho un impianto ad anello, con connesse 7 cabina, dove il trafo maggiore è da 3,25MVA di potenza.
La corrente di corto circuito è 75kA circa.
Dai calcoli ( IxIxt sotto radice/k ) dovrei installare una corda con sezione superiore a 328mmq.
L'impianto è molto grande e la corda gira per tutto il perimetro dell'area (con connessione anche ai plinti dei vari edifici).
Come faccio ad abbassare il valore di Icc? Non posso usare bobine di Petersen.
In internet ho trovato che si usa nella formula un coefficiente di riduzione dovuto alla maglia di terra (non so se riferito a quella della cabina).
Aiuto!!!!