Salve a tutti.
In un capannone industriale sto mettendo a terra i ferri di fondazione delle armature (DN).
Non facendo alcun anello di corda in rame, volevo uscire ad esempio su un lato del capannone lungo 35mt 2 corde in rame di 25 mmq ( dal primo pilastro corda da 25 mmq e picchetto e dal secondo pilastro corda da 25 mmq e picchetto), Dubbio:
I picchetti che distano 35 mt l'uno dall'altro devo essere collegati fra di loro o posso sfruttare la continuita' della struttura metallica?
Grazie
Terra con dispersori naturali
Moderatori: Mike,
sebago,
MASSIMO-G,
lillo
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
-
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
4
voti
Ma a cosa ti serve il picchetto? Hai il migliore dispersore a disposizione: plinto e/o platea di fondazione e ci colleghi il picchetto??
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,8k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16395
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Il Picchetto mi serviva per collegarmi un domani ad un'altra struttura che potrà nascere nell'area dell'attività.
Quindi posso far uscire solo dai pilastri la treccia e collegarla al picchetto senza che quest' ultimi vengono collegati fra di loro in quanto la continuita' me la darà la struttura stessa giusto?
Quindi posso far uscire solo dai pilastri la treccia e collegarla al picchetto senza che quest' ultimi vengono collegati fra di loro in quanto la continuita' me la darà la struttura stessa giusto?
-
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
2
voti
elettrosiculo ha scritto:Il Picchetto mi serviva per collegarmi un domani ad un'altra struttura che potrà nascere nell'area dell'attività.
Basterebbe il pozzetto con il terminale della corda in rame.
elettrosiculo ha scritto:Quindi posso far uscire solo dai pilastri la treccia e collegarla al picchetto senza che quest' ultimi vengono collegati fra di loro in quanto la continuita' me la darà la struttura stessa giusto?
Si, questo te lo deve garantire l'impresa.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
54,8k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16395
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Quoto Mike...un pozzetto con corda nuda in rame a vista...
I plinti rappresentano il migliore dispersore...se proprio vogliamo fare i pignoli, al massismo possiamo posare 4 picchetti entro 4 pozzetto, il picchetto con corda applicato ai plòinti costa poco, semmai costa di piu la posa in opera, con la buona pace del verificatore ASL...il picchetto costa veramente poco...
I plinti rappresentano il migliore dispersore...se proprio vogliamo fare i pignoli, al massismo possiamo posare 4 picchetti entro 4 pozzetto, il picchetto con corda applicato ai plòinti costa poco, semmai costa di piu la posa in opera, con la buona pace del verificatore ASL...il picchetto costa veramente poco...
0
voti
elettro ha scritto:Quoto Mike...un pozzetto con corda nuda in rame a vista...
I plinti rappresentano il migliore dispersore...se proprio vogliamo fare i pignoli, al massismo possiamo posare 4 picchetti entro 4 pozzetti, il picchetto con corda applicato ai plinti costa poco, semmai costa di piu la posa in opera, con la buona pace del verificatore ASL...che interviene e richiede di verificare l'atto pratico , troverà quello che cerca...... Il picchetto costa veramente poco...
0
voti
elettro ha scritto:se proprio vogliamo fare i pignoli, al massismo possiamo posare 4 picchetti entro 4 pozzetto,
Ricordo che NON è obbligatorio che i dispersori siano ispezionabili. Volendo possono essere interrati senza pozzetto.
Non commento il post di



-
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Non saprei, tu giovepluvio cosa mi consigli: quoto o non quoto. 

“vivi il presente“
-
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Non ho detto che è vietato. Ho detto che non è obbligatorio. C'è una bella differenza.
In ogni caso mi chiedo a cosa possa servire ispezionare un picchetto...
In ogni caso mi chiedo a cosa possa servire ispezionare un picchetto...
-
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea