Messa in servizio cabina MT

MessaggioInviato: 31 mag 2013, 21:13
da medina
Per la messa in servizio di una cabina MT collegat in antenna e non in anello, è indispensabile verificare la concordanza delle fasi? Grazie

Re: Messa in servizio cabina MT

MessaggioInviato: 1 giu 2013, 8:08
da MASSIMO-G
Pur non sapendo quale è la tua applicazione è evidente che se non c'è concordanza di fasi chiudendo si fa un bel corto circuito

Re: Messa in servizio cabina MT

MessaggioInviato: 3 giu 2013, 10:18
da foxone1978
Oltre al corto circuito che diceva Massimo.... rischi di fare casini nell'impianto a valle della cabina MT.
Come ad esempio errato senso di rotazione di motori elettrici, etc...