Pagina 1 di 2
alimentazione plafoniera da blindo

Inviato:
5 giu 2013, 20:06
da mikbora
Salve a tutti devo alimentare una plafoniera 2 x 58 w al centro di un capannone, l'unico punto dove posso collegarmi è sulla linea della blindo da 630 A. Considerando che la più piccola spina in commercio x quel tipo di blindo è da 25 A, che sezione di cavo devo utilizzare per una discesa di circa 10 mt ? grazie
Re: alimentazione plafoniera da blindo

Inviato:
5 giu 2013, 20:13
da attilio
Ma davvero non hai altre alternative? Non c'è altra illuminazione da cui poterti derivare?

Re: alimentazione plafoniera da blindo

Inviato:
5 giu 2013, 20:16
da mikbora
Purtroppo no, ho una linea dorsale che percorre tutto il perimetro del capannone e dista almeno40 mt, ho l'illuminazione del capannone stesso ma non posso collegarmi altrimenti sarei condizionato dall'accensione di quelle luci. La plafoniera che devo installare è su un tavolo per controllo pezzi
Re: alimentazione plafoniera da blindo

Inviato:
5 giu 2013, 20:29
da attilio
Una sezione di 4 mm² dovrebbe fare al caso tuo.
Io comunque a quel punto, metterei una spina da 32A con cavo da almeno 5G6 mm² per la discesa, dove suppongo installerai un quadro a parete.
Re: alimentazione plafoniera da blindo

Inviato:
5 giu 2013, 22:04
da MassimoB
Essendo un carico fisso (2x58W) con una discesa di 10mt basterebbe un cavo da 1,5mmq.
Un cavo 5g6 per una plafoniera 2x58W con addirittura un quadro periferico mi sembra una soluzione costosa e non idonea alla situazione.
Ovviamente non entro in merito alla scelta di utilizzare una dorsale da 630A.
Re: alimentazione plafoniera da blindo

Inviato:
5 giu 2013, 22:18
da attilio
Ipotizzavo che dato che bisgona inserire una spina sulla blindosbarra, si poteva anche prevedere di installare un piccolo quadro prese a valle o comunque farne una predisposizione. Poi è ovvio che la sezione è evidentemente maggiorata rispetto all'assorbimento della plafoniera.
Io non ho mai visto staccare una linea da 1,5 mm² con apposita spina da 25 A, da un blindo da 630 A per alimentare due tubi da 58 W. Anche questo mi sembra uno sproposito!
Re: alimentazione plafoniera da blindo

Inviato:
5 giu 2013, 22:20
da MassimoB
MassimoB ha scritto:Ovviamente non entro in merito alla scelta di utilizzare una dorsale da 630A.
Infatti ho puntualizzato che... non entro in merito alla scelta...
Re: alimentazione plafoniera da blindo

Inviato:
6 giu 2013, 8:58
da maxxy
Per la scelta della sezione del cavo che alimenterà la plafoniera bisogna considerare se ci troviamo o meno in un luogo MA.R.C.I.O. Se la risposta è negativa è sufficiente che il cavo sia protetto dai corto circuiti in quanto un apparecchio di illuminazione non può creare sovraccarichi. Se invece la risposta è positiva, il cavo dovrà essere protetto a MONTE da CC e sovraccarichi e quindi dovrà essere coordinato con la minima taglia prevista per i fusibili della spina blindo!
Re: alimentazione plafoniera da blindo

Inviato:
6 giu 2013, 9:40
da magoxax
Considerando che la più piccola spina in commercio x quel tipo di blindo è da 25 A...
La più piccola, o l'unica?
Di solito ci sono anche cassette da derivazione accessoriabili con interruttori modulari.
Controindicazione: è capace che la cassetta costi più del cavo.

Re: alimentazione plafoniera da blindo

Inviato:
6 giu 2013, 10:35
da magoxax
Mi sono spiegato male.
Finora si è parlato di cassette di derivazione equipaggiate con fusibili.
In commercio esistono anche cassette di derivazione equipaggiabili con interruttori automatici, o meglio, con apparecchiature modulari.
Resta da valutare se il costruttore della blindo le ha a catalogo e se il costo dell'operazione (cassetta per modulari + interruttore MT/MTD + eventuale portafusibile per p.i. - risparmio su cavo) è conveniente (dubito)
Era un'idea, un suggerimento, un'altra opzione, insomma, qualcosa da valutare anche per future applicazioni.