Pagina 1 di 1

Normative su quadri modificati prima dell'installazione

MessaggioInviato: 9 giu 2013, 17:09
da Artigiano66
Salve a tutti,cortesemente vorrei chiedere parere riguardo a certificazione quadri,cerco di sintetizzare:quadri elettrici nuovi regolarmente certificati pronti da collegare a nuovo impianto da me costruito,arrivano in cantiere e mi accorgo che non sono completi di varianti eseguite in corso d'opera,informo la Dir.Lav.,il progettista e naturalmente propongo di riportarli al cablatore per effettuare le modifiche,NO Progettista e Dir.Lav.decidono di farli modificare da amici loro,NON COLUI CHE LO HA CERTIFICATO ! lamia domanda e questa !
Dovendo a fine lavoro compilare la DiCo dell'impianto elettrico e dovendo allegare tutta la documentazione compresa quella dei quadri elettrici,che documento mi dovrebbe consegnare colui che ha modificato i quadri ? :?:
Grazie per la possibile risposta O_/

Re: Normative su quadri modificati prima dell'installazione

MessaggioInviato: 9 giu 2013, 17:35
da MassimoB
Che io sappia colui che modifica il quadro deve a sua volta certificarlo, la ditta che li ha fatti ha certificato il lavoro seguendo gli schemi in loro possesso ma se viene modificato da terze parti ovviamente decade la certificazione iniziale, altrimenti sarai tu ad assumerti la responsabilità del tutto al momento che li installi.
Attenderei comunque la risposta di Foto UtenteMike che sicuramente in campo normativo è molto più esperto di me.

Saluti

Massimo

Re: Normative su quadri modificati prima dell'installazione

MessaggioInviato: 9 giu 2013, 18:24
da Mike
Di fatto è una convenzione, è responsabile chi appone la marcatura CE. Se il secondo quadrista effettua le modifiche lasciando la marcatura CE del primo costruttore commette un reato di nome truffa. Può fare tutte le modifiche che vuole ma deve poi apporre la propria targa e marcatura CE rendendosi responsabile di tutto il prodotto. Ovviamente dipende anche dalle modifiche che vengono apportate, se non sono sostanziali può anche lasciare la marcatura CE originale e a parte redigere una dichiarazione di conformità (ai sensi della L. 186/68 e in riferimento alla norma CEI EN 60439 o CEI EN 61439) che riporta le modifiche effettuate assumendosene la responsabilità. In ogni caso sappi che in caso di mancanza di marcatura CE il responsabile del prodotto diventa colui che l'ha installato e a rilasciato la DICO.

Re: Normative su quadri modificati prima dell'installazione

MessaggioInviato: 10 giu 2013, 6:29
da Artigiano66
Grazie MiKe grazie Massimo B,ma se naturalmente non mi volessi prendere la responsabilità del lavoraccio fatto da altri,come e con quale normativa mi posso rifiutare di montare questi quadri ? e se la dir.lav. che oggi e pure firmataria del progetto Elettrico si volesse prendere le responsabilità delle modifiche aportate sui quadri?,che tipo di documento mi dovrebbe firmare o dovrei chiedere per premunirmi di futuri problemi ?
spero di essere stato chiaro(non mi era mai capitata una storia così balorda ora) :(
Grazie e buon lavoro... O_/

Re: Normative su quadri modificati prima dell'installazione

MessaggioInviato: 10 giu 2013, 8:04
da Artigiano66
In questi quadri (5) sono stati modificati (diverse linee in uscita mancanti)sono state aggiunte, senza sostituire o modificare le strutture che il primo cablatore mi aveva già pronosticato e preventivato con tanto di relazione delle dissipazioni aggiuntive,i quadri modificati alla carlona (interruttori diversa casa costruttrice da quelli esistenti,segnature conduttori diversi da esistenti ecc..)praticamente non in relazione con i certificati del primo cablatore...
spero di essere stato chiaro... :(

Re: Normative su quadri modificati prima dell'installazione

MessaggioInviato: 10 giu 2013, 9:34
da Mike
La DLL sarà responsabile SOLO delle scelte progettuali rispetto al progetto che hanno determinato quelle nuove linee ecc. e dovranno chiedere al progettista di redigere la variante o la firmano loro. Il quadrista è responsabile del prodotto "quadro elettrico". Tu come installatore puoi rifiutarti di installare prodotti non conformi all'ambiente di installazione e privi dei requisiti di legge e normativa. Se hai dei dubbi sul prodotto hai tutto il diritto di rifiutarlo ma devi motivarlo. In ogni caso non è corretto che la DLL o il progettista ti imponga la scelta da chi far fare le modifiche ai quadri, deve essere condivisa con chi si prende la responsabilità: l'installatore.

Re: Normative su quadri modificati prima dell'installazione

MessaggioInviato: 11 giu 2013, 7:50
da Artigiano66
Grazie dei consigli,perciò non mi resta altro da fare che non montare i quadri perché non conformi alla legge.
Grazie e buon lavoro a tutti... O_/