Pagina 1 di 1

Modifica plafoniere 2x58W

MessaggioInviato: 12 giu 2013, 9:36
da gjkfriend
Buongiorno, ho un cliente al quale un venditore ha proposto la sostituzione di tutti i tubi fluorescente da 58W con tubi a LED 30W circa. Per montare tali tubi a LED, bisogna intervenire sulla plafoniera, "scablando" il reattore e alimentando il tubo a LED direttamente con 230V.

In pratica la mia ditta dovrebbe solo fare il lavoro di manodopera di modifica delle plafoniere.

Sarei per non accettare il lavoro, in quanto ho timore che in caso di guasto ad una plafoniera, la certificazione sia compromessa, voi cosa ne pensate ?

Grazie

Re: Modifica plafoniere 2x58W

MessaggioInviato: 12 giu 2013, 10:23
da Mike
E' ovvio che il prodotto viene modificato e quindi la marcatura CE e la responsabilità del costruttore decadono automaticamente e chi esegue le modifiche se ne assume la responsabilità.

Re: Modifica plafoniere 2x58W

MessaggioInviato: 12 giu 2013, 10:50
da serting
Concordo con quanto dice MIKE, ma non capisco le perplessità nel diventare costruttore della plafoniera non sarà la prima volta hc eun installatore diventa il costruttore di un'apparecchiatura ergo perché perdere la commessa "di questi tempi". O_/

Re: Modifica plafoniere 2x58W

MessaggioInviato: 12 giu 2013, 11:38
da magoxax
...ho timore che in caso di guasto ad una plafoniera...

Un guasto a cosa? ?^!
Una volta che togli "i pezzi di troppo" nella plafoniera non rimane niente che si possa guastare.

Insomma... non avere paura e prenditi il lavoro.

Re: Modifica plafoniere 2x58W

MessaggioInviato: 12 giu 2013, 18:41
da crit
Concordo con magoxax.
La plafoniera diventa un semplice involucro e il tubo viene alimentato direttamente.
Se vuoi tutelarti puoi mandare foto e scheda tecnica della plafoniera al costruttore del tubo a LED.
Scrivendo qualcosa tipo: i vostri tubi li monto qui... ci possono essere problemi? (ad es. dissipazione del calore).

Re: Modifica plafoniere 2x58W

MessaggioInviato: 13 giu 2013, 9:02
da tormen
Ovviamente di questi tempi il consiglio è di prendere il lavoro. In realtà seguendo un paio di corsi di illuminazione a led gli stessi produttori sconsigliano l'uso dei "tubi a led" e promuovono le nuove plafoniere con striscie a led. Sicuramente montandole nuove risparmieresti tempo. Io farei un preventivo e confronterei i prezzi, ma anche la durata della lampada. Penso che i tubi a led durino meno ore..

Re: Modifica plafoniere 2x58W

MessaggioInviato: 13 giu 2013, 15:05
da daccio76
Comprendo tutte le ragioni già esposte ma in base alla mia esperienza nel settore illuminotecnico capisco anche le perplessità di un istallatore ad eseguire modifiche di questo tipo.

Le domande che io mi porrei sono le seguenti:
- Di quante plafoniere stiamo parlando? (per capire la portata del lavoro)
- L'ambiente illuminato è soggetto ad applicazione della UNI EN 12464-1?
- Sono presenti anche plafoniere d'emergenza con gruppo batteria-inverter a bordo? (in questo caso sostituzione non possibile)
- Chi produce i tubi LED in questione è affidabile?
- I tubi sono dotati di certificazione CE (meglio marchio IMQ) e soprattutto sono accompagnati da idoneo manuale di istruzioni?
(in questi anni ho visto di tutto in giro e, credetemi, è meglio non prendere tutto per oro colato)
- qual è il flusso luminoso emesso da ciascun tubo?
- I livelli di illuminamento sui piani di lavoro come si modificano?
- L'abbagliamento diretto e riflesso come si modifica?
.....

Tutte queste verifiche non per essere pignoli...ma per essere tranquilli di eseguire un lavoro a regola d'arte.
In ogni caso le plafoniere perdono ogni certificazione e chi esegue queste modifiche si assume la responsabilità della conformità delle nuove plafoniere alla CEI EN 60598-1, direttiva bassa tensione e compatibilità elettromagnetica.

Per trarre altri spunti su questo argomento vi allego un documento tecnico ASSIL, fonte sicuramente autorevole in questo settore.

Posizione_ASSIL_adattatori_T5-_T8_e_LED_T8_def_20100222[1].pdf
Posizione ASSIL
(484.22 KiB) Scaricato 733 volte