Pagina 1 di 1

Ambienti a maggior rischio nuove modalità di posa

MessaggioInviato: 13 giu 2013, 11:05
da EMY78
Colleghi scusate, ma non avendo modo di andare in ufficio e vedere la nuova 64/8, mi stava venendo un dubbio qui in cantiere a seguito di alcune contestazioni.
L'attività in oggetto è stata classificata n°69, io dal punto di vista elettrico ho considerato sia di tipo A che di tipo C (secondo la 64/8).
Tolte le prescrizioni comuni (mi sembra di ricordare nessuna prescrizione sul tipo di posa), per quanto riguarda le prescrizioni aggiuntive mi viene fatto presente che per le distribuzioni terminali ai corpi illuminanti è richiesto ugualmente una conduttura isolante IP4X e che il cavo FG7 non è idoneo #-o , , a me non risulta, vero?

Il cavo FG7 risponde alla CEI 20-22, a me risulta che si può installare entro tubazione isolante IP4x e che per la distribuzione terminale ai cirpi illuminanti si potrebbe anche utilizzare la posa a vista? Ricordo male.
Scusate ma mi stanno facendo venire dei dubbi e non ho modo di verere la norma.

Grazie mille

Re: Ambienti a maggior rischio nuove modalità di posa

MessaggioInviato: 13 giu 2013, 18:51
da Mike
I tratti terminali sono esclusi, e poi se hai un cavo multipolare FG7 il problema non si pone.

Re: Ambienti a maggior rischio nuove modalità di posa

MessaggioInviato: 13 giu 2013, 19:24
da EMY78
Ciao Mike, un abbraccio.

Grazie, comunque poi sono riuscito con mia moglie a farmi inviare la norma.