Messa a terra struttura di copertura in acciaio

MessaggioInviato: 13 giu 2013, 19:29
da arien
Ciao a tutti,
La struttura in acciao di un giardino di inverno, situata al sesto livello di un edifcio deve essere collegata a terra?
L'edificio è sprovvisto di LPS.

Re: Messa a terra struttura di copertura in accaio

MessaggioInviato: 13 giu 2013, 22:13
da Giovepluvio
La domanda a cui devi dare risposta è sempre la stessa: è una massa o una massa estranea?

Re: Messa a terra struttura di copertura in accaio

MessaggioInviato: 13 giu 2013, 22:19
da arien
E' una massa estranea... il mio dubbio è se è necessario proteggere la struttura dai fulimi

Re: Messa a terra struttura di copertura in acciaio

MessaggioInviato: 13 giu 2013, 23:21
da paolo a m
Devi fare una valutazione del rischio: CEI EN 62305-2.

Re: Messa a terra struttura di copertura in acciaio

MessaggioInviato: 13 giu 2013, 23:32
da angus
arien ha scritto:E' una massa estranea...

arien ha scritto:...situata al sesto livello di un edifcio...

Sei sicuro sicuro che sia una massa estranea?
Se si, anche se non necessario, puoi collegarla a terra (in un solo punto della struttura) con le regole dei collegamenti EQP

arien ha scritto:il mio dubbio è se è necessario proteggere la struttura dai fulimi

Bisogna valutare il rischio di fulminazione secondo la 81-10, se risulta autoprotetta non serve fare nulla.
Se non lo è, la devi proteggere...

Re: Messa a terra struttura di copertura in acciaio

MessaggioInviato: 14 giu 2013, 7:57
da arien
Grazie

Re: Messa a terra struttura di copertura in accaio

MessaggioInviato: 14 giu 2013, 8:35
da Giovepluvio
arien ha scritto:il mio dubbio è se è necessario proteggere la struttura dai fulimi


Chiedo scusa, non avevo capito. In questo caso ti hanno già risposto.