Pagina 1 di 1

Messa a terra cabine containerizzate

MessaggioInviato: 17 giu 2013, 12:59
da medina
Sulle cabine containerizzate, quanti punti di messa a terra devono essere previste per il container? Il Direttore Lavori ne vuole 4 quando a progetto è prevista 1 sola. La normativa da indicazioni in merito?

Grazie

Re: Messa a terra cabine containerizzate

MessaggioInviato: 17 giu 2013, 13:40
da Mike
medina ha scritto:Sulle cabine containerizzate, quanti punti di messa a terra devono essere previste per il container? Il Direttore Lavori ne vuole 4 quando a progetto è prevista 1 sola. La normativa da indicazioni in merito?

Grazie


Nessuna indicazione normativa, il numero è relativo ai valori di resistenza ottenibili, alla resistenza meccanica. Io ne consiglio almeno 2.

Re: Messa a terra cabine containerizzate

MessaggioInviato: 17 giu 2013, 17:30
da mesagne
Quoto Mike.

Anche mi e'sempre capitato di vederne 4.

Re: Messa a terra cabine containerizzate

MessaggioInviato: 17 giu 2013, 18:16
da Mike
mesagne ha scritto:Quoto Mike.

Anche mi e'sempre capitato di vederne 4.


I 4 dispersori agli angoli è un retaggio delle direttive ENEL DK5600 che poi sono state recepite e portate su tutte le cabine. ;-)