Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segnale

Inviato: 18 giu 2013, 11:06
da VanDerGraaf
Salve
chiedo un aiuto! sto posando una conduttura interrata che contempla cavi di energia (anche se per pochi watt) e cavi di comando a 24 volt, Il cavo energia è adatto per la posa interrata e (guaina + isolamento 1kV) e il cavo segnale (fror blu ) è secondo le specifiche del costruttore adatto alla posa interrata e anche adatto a coesistere con cavi a 400v ( cat 4)

Per questioni di spazio ho necessita di usare la stessa, stretta , conduttura e sulla norma CEI 11-17, che uso come riferimento per la posa a regola d'arte, trovo:

6.2 Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segnalamento
6.2.1 Generalità
I circuiti di comando e segnalamento possono essere oggetto di disturbi, tali da alterarne il
regolare funzionamento, causati da fenomeni dovuti a transitori sui circuiti di energia che
risultino accoppiati con i circuiti di comando e segnalamento stessi.
Per ciò che attiene alla mutua induttanza dovuta a interferenze magnetiche tra cavi di energia e
cavi di comando e segnalamento, valgono le prescrizioni del CT 304 del CEI


Qualcuno sa darmi qualche riferimento a riguardo di ciò che prescrive il 304 ?
O come vi comportate in queste situazioni?

Re: Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segn

Inviato: 18 giu 2013, 11:27
da elettro
>>> Probabilemente sono reperibili anche cavi segnale schermati...

Re: Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segn

Inviato: 18 giu 2013, 12:56
da VanDerGraaf
ti ringrazio elettro , proponi una soluzione che taglia la testa a toro, purtroppo vedendo l'esiguo spazio che ho a disposizione già fatico con cavi che ho a disposizione anche se piccolissimi ... quindi ribadisco la mia "richiesta d'aiuto" per capire come poter valutare a regola d'arte l'eventuale interferenza tra circuiti di comando ( e quindi NA o NC che non dovrebbero essere influenzati per niente ma ci sono anche tre cavi su cui passano i segnali di un ecoder che credo questi potrebbero essere influenzarti....) ed energia a 230 V

grazie

Re: Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segn

Inviato: 18 giu 2013, 17:12
da elettro
Quel riferimento 304 ..stabilisce di certo un parametro di schermatura in dB...vedrai che siamo sui 100dB

Re: Coesistenza tra cavi di energia e cavi di comando e segn

Inviato: 18 giu 2013, 17:24
da guzz
i cavi di segnale sono collegati a relè?

in quel caso direi che non ci sono interferenze tali da dare fastidio...
se invece sono cavi di segnale digitale o peggio ancora analogico collegati a PLC o altri aggeggi elettronici, il discorso cambia...