Primo progetto di impianti elettrici
Salve
sto affrontando il primo progetto di impianti elettrici all'università. Il progetto riguarda una struttura sanitaria
Fino ad ora ho potuto fare
1 analisi dei carichi di ogni ambiente
2 scelta del trasformatore (500 kVA di potenza nominale)
3 scelta del tipo di fornitura
4 ripartizione dell'impianto per forme di energia ( sbarra normale e privilegiata )
5 calcolo quadro elettrico di piano
6 calcolo Ib dal quadro elettrico generale al quadro elettrico di piano
7 dimensionamento cavi in base alla Ib trovata
scelta della Iz dalla tabella
verifica della caduta di tensione
scelta dell'interruttore In
ok fino a qui ci sono
ora, ho un dubbio sulle correnti di corto circuito.
ho capito come calcolare Iccmax ma non quella minima

Uploaded with ImageShack.us
come calcolo la R trasformatore, X rete e Xtra ?
grazie
sto affrontando il primo progetto di impianti elettrici all'università. Il progetto riguarda una struttura sanitaria
Fino ad ora ho potuto fare
1 analisi dei carichi di ogni ambiente
2 scelta del trasformatore (500 kVA di potenza nominale)
3 scelta del tipo di fornitura
4 ripartizione dell'impianto per forme di energia ( sbarra normale e privilegiata )
5 calcolo quadro elettrico di piano
6 calcolo Ib dal quadro elettrico generale al quadro elettrico di piano
7 dimensionamento cavi in base alla Ib trovata
scelta della Iz dalla tabella
verifica della caduta di tensione
scelta dell'interruttore In
ok fino a qui ci sono
ora, ho un dubbio sulle correnti di corto circuito.
ho capito come calcolare Iccmax ma non quella minima

Uploaded with ImageShack.us
come calcolo la R trasformatore, X rete e Xtra ?
grazie