Pagina 1 di 3

Generatore per unità mobile di emergenza/soccorso

MessaggioInviato: 2 lug 2013, 23:57
da angus
Ho qualche dubbio/domanda relativa agli impianti alimentati da generatore installati sui veicoli di emergenza e soccorso (es. VVF)
In particolare nel caso in cui vengano alimentati sia carichi "a bordo" (es. colonna fari), sia utilizzatori elettrici esterni (es. elettropompe, flex, trapani, fari portatili, ecc..)

1) Che sistema di distribuzione viene utilizzato?

2) Come viene garantita la protezione dai contatti indiretti?

3) Quale normativa si applica?
Leggendo la 64-8 717, trovo una nota che dice: "Per le unità mobili destinate all’emergenza e soccorso, ad esempio per estinzione di incendi, le prescrizioni della presente Sezione possono non essere applicate per tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato."

Grazie per le vostre risposte.
O_/

Re: Generatore per unità mobile di emergenza/soccorso

MessaggioInviato: 3 lug 2013, 10:10
da maxxy
angus ha scritto:1) Che sistema di distribuzione viene utilizzato?

Separazione elettrica per i piccoli impianti o sistema TN

angus ha scritto:2) Come viene garantita la protezione dai contatti indiretti?

Per Separazione elettrica è un concetto chiaro ma di solito se è di carattere molto temporaneo e con un utilizzatore alla volta, se TN le solite regole del sistema TN solo che occorre tenere in considerazione la CC che sarà molto bassa per via della reattanza del generatore ma se si utilizzano magneto-termici a protezione delle linee, non occorre calcolare la corrente di cortocircuito a fine linee per dimensionare la parte magnetico dell'interruttore.

Re: Generatore per unità mobile di emergenza/soccorso

MessaggioInviato: 3 lug 2013, 10:19
da rosino
maxxy ha scritto: occorre tenere in considerazione la CC che sarà molto bassa per via della reattanza del generatore ma se si utilizzano magneto-termici a protezione delle linee, non occorre calcolare la corrente di cortocircuito a fine linee per dimensionare la parte magnetico dell'interruttore.


perché non serve calcolare la corrente di cortocircuito a fine linee?
Con Icc basse rischiamo che la magnetica non intervenga

Re: Generatore per unità mobile di emergenza/soccorso

MessaggioInviato: 3 lug 2013, 13:36
da maxxy
Da CEI 64-8:

435 Coordinamento tra la protezione contro i sovraccarichi e la protezione contro i cortocircuiti

435.1 Protezione assicurata da un unico dispositivo

Se un dispositivo di protezione contro i sovraccarichi è in accordo con le prescrizioni della
Sezione 433 (Devono essere previsti dispositivi di protezione per interrompere le correnti di sovraccarico dei conduttori del circuito prima che tali correnti possano provocare un riscaldamento nocivo all’isolamento, ai collegamenti, ai terminali o all’ambiente circondante le condutture) ed ha un potere di interruzione non inferiore al valore della corrente di cortocircuito presunta nel suo punto di installazione, si considera che esso assicuri anche la protezione contro le correnti di cortocircuito della conduttura situata a valle di quel punto.

Re: Generatore per unità mobile di emergenza/soccorso

MessaggioInviato: 3 lug 2013, 13:49
da angus
maxxy ha scritto:
angus ha scritto:1) Che sistema di distribuzione viene utilizzato?

Separazione elettrica per i piccoli impianti o sistema TN

Questo significa che quando i VVF arrivano e accendono il generatore devono prima "installare un impianto di terra" ? :roll:

Re: Generatore per unità mobile di emergenza/soccorso

MessaggioInviato: 3 lug 2013, 14:37
da rosino
Grazie maxxy :ok: .

Angus, solitamente i gruppi elettrogeni vanno collegati a terra.

Re: Generatore per unità mobile di emergenza/soccorso

MessaggioInviato: 3 lug 2013, 16:16
da maxxy
angus ha scritto:Questo significa che quando i VVF arrivano e accendono il generatore devono prima "installare un impianto di terra" ?

Nel caso di installazione per emergenza il sistema viene gestito sicuramente in IT quindi niente terra

Re: Generatore per unità mobile di emergenza/soccorso

MessaggioInviato: 3 lug 2013, 16:19
da rosino
maxxy ha scritto:Il generatore è come se fosse un trafo MT/BT esattamente come il lato secondario in BT...
[/quote]

Onde per cui centro stella a terra. No?

Re: Generatore per unità mobile di emergenza/soccorso

MessaggioInviato: 3 lug 2013, 16:34
da maxxy
rosino ha scritto:Onde per cui centro stella a terra. No?


Foto Utenterosino Ho modificato il post precedente e mi sono corretto, nel caso il gruppo venga gestito in TT o TN in genere a carattere permanente il centro stella deve essere connesso a terra.

Re: Generatore per unità mobile di emergenza/soccorso

MessaggioInviato: 3 lug 2013, 16:51
da mesagne
Per completezza d informazione,a volte viene utilizzato,sui mezzi mobili,anche un falso TN.

Ovvero:il centro stella del GE,viene collegato allo chassis del mezzo.