Pagina 1 di 1

Tubazioni per distribuzione fonia e segnali

MessaggioInviato: 12 lug 2013, 20:07
da driano52
E' a norma in un impianto elettrico nuovo utilizzare la stessa tubazione per passare tv, telefono, tv-lan o
telefono e lan?

Grazie

Re: Tubazioni per distribuzione fonia e segnali

MessaggioInviato: 12 lug 2013, 20:55
da Electro
Può esserlo.

Re: Tubazioni per distribuzione fonia e segnali

MessaggioInviato: 13 lug 2013, 9:35
da Mike
Non vedo controindicazioni.

Re: Tubazioni per distribuzione fonia e segnali

MessaggioInviato: 19 lug 2013, 10:57
da driano52
per stessa tubazione intendo,nello stesso tubo lan e tv.


Grazie

Re: Tubazioni per distribuzione fonia e segnali

MessaggioInviato: 19 lug 2013, 11:10
da Electro
Se vuoi anche i cavi di linea possono starci insieme.

Re: Tubazioni per distribuzione fonia e segnali

MessaggioInviato: 19 lug 2013, 11:16
da driano52
Electro ha scritto:Se vuoi anche i cavi di linea possono starci insieme.



ma mica è a norma corrente + tv

Re: Tubazioni per distribuzione fonia e segnali

MessaggioInviato: 19 lug 2013, 11:20
da Electro
Chi te l'ha detto?

Re: Tubazioni per distribuzione fonia e segnali

MessaggioInviato: 19 lug 2013, 11:48
da rosino
Eh eh :D
come giustamente hanno fatto notare anche a me tempo fa: CEI-UNEL 36762

Re: Tubazioni per distribuzione fonia e segnali

MessaggioInviato: 19 lug 2013, 15:59
da Mike
Possono convivere se il cavo segnale è idoneo per la tensione massima dell'impianto per es. 300/500V o i cavi energia sono con guaina e tensione di isolamento di un gradino superiore a quella nominale per es. 450/750V.