Pagina 1 di 1

Interruttore magnetotermico da 6kA

MessaggioInviato: 15 lug 2013, 21:53
da bluelettrico
Un progettista mi ha imposto di installare un interruttore magnetotermico da 6 kA come interruttore generale a monte di un impianto realizzato in un locale ad uso Commerciale.
A me se non erro non risulta che l'interruttore di protezione deve essere per norma per tali attività da 6kA.
Attendo un vostro parere, grazie

Re: Interruttore magnetotermico da 6kA

MessaggioInviato: 15 lug 2013, 21:55
da Candy
No, infatti bisogna fare gli opportuni calcoli per conoscere il potere d'interruzione utile. Sempre che non esistano poi circostante particolari in funzione della classificazione dei locali.
In taluni casi come centri commerciali, potrebbero occorrere dei P.d.i. anche maggiori.

Re: Interruttore magnetotermico da 6kA

MessaggioInviato: 15 lug 2013, 22:03
da MassimoB
La CEI 0-21 se la fornitura è in BT non distingue la tipologia di attività ma la fornitura all' utente.

Cito CEI 5.1.3

6kA per forniture monofase
10kA per forniture trifase fino a 33kW
15kA per forniture trifase superiore a 33kW

P.s.

Argomento di moda ultimanente :mrgreen:

Re: Interruttore magnetotermico da 6kA

MessaggioInviato: 15 lug 2013, 22:11
da nunziato
Dipende dalla potenza contrattuale secondo quanto prescritto dalla proprio la Norma CEI 0-21:
6 kA per le forniture monofase,
10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW
15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW.

Edit Sovrapposto a Foto UtenteMassimoB

Re: Interruttore magnetotermico da 6kA

MessaggioInviato: 15 lug 2013, 22:16
da Electro
Argomento inflazionato

Re: Interruttore magnetotermico da 6kA

MessaggioInviato: 16 lug 2013, 0:33
da bluelettrico
Grazie , ho scaricato la norma CEI 0-21, http://www.ceiweb.it/doc/norme/12333.pdf