Comando illuminazione stabile industriale

MessaggioInviato: 22 lug 2013, 10:49
da arien
Ciao a tutti,
vi chiedo cortesemente un consiglio.
Devo provvedere all'illuminazione di un capannone. Saranno installati dei corpi illuminanti a tubi fluorescenti 2x58, riflettori da 1 kW e proiettori esterni da 2 kW.
Oni proiettore sarà alimentato da una linea protetta da MTD. Per i riflettori, saranno raggruppati a due/due e linea protetta da MTD.

In questi casi quali scelte adottate per effettuare il comando di queti corpi illuminanti.
Vorrei evitare di aprire/chiedure circuiti di illuminazione da quadro.

La scelta deve garantire una buona affidabilità del sistema.

Grazie,
A presto

Re: Comando Illimunazione stabile industriale

MessaggioInviato: 22 lug 2013, 10:59
da rosino
Direi passo-passo che a loro volta azionano dei relè.
Con il tempo ho visto che azionare direttamente le luci mediante i passo-passo ha dato qualche problema... con i relè invece non ho mai avuto problemi

Re: Comando Illimunazione stabile industriale

MessaggioInviato: 22 lug 2013, 11:02
da maxxy
Relè passo passo comandato da pulsante + contattore oppure interruttore, deviatori, invertitori serie civile nell'eventualità che I del carico superi quella della nominale assolvono agevolmente il compito e l'affidabilità!

Re: Comando Illimunazione stabile industriale

MessaggioInviato: 22 lug 2013, 22:42
da attilio
rosino ha scritto:Con il tempo ho visto che azionare direttamente le luci mediante i passo-passo ha dato qualche problema... con i relè invece non ho mai avuto problemi

Perché scusa, i passo-passo detti anche relè interruttori, cosa sono? :shock:

Comunque concordo con maxxy, relè interruttore comandato da pulsanti N.A. che agisce sulla bobina del contattore di potenza (che comanda la lampada o i gruppi di lampade), oppure interruttori o deviatori o deviatori e invertitori che comandino direttamente la bobina del contattore.

N.B. La categoria di utilizzo del contattore va scelta in base al tipo di carico, in caso di lampade a scarica genericamente può andar bene il tipo AC3.

Re: Comando illuminazione stabile industriale

MessaggioInviato: 22 lug 2013, 23:04
da mir
Sono d'accordo sulla soluzione che prevede l'utilizzo di pulsanti/relè passo-passo/ contattori per gruppo di lampade secondo le specifiche necessità di illuminamento, è importante scegliere i giusti contattori in funzione della corrente nominale di impiego e del tipo di caricoa cui andranno utilizzati.
Se non erro in corrente alternata per l'impiego di lampade a scarica la categoria di utilizzo del contattore è AC-5a, ovviamente poi si dovrà considerare oltre la natura del carico anche la tensione di impiego, il tipo di corrente (alternata) e quindi la frequenza,l'intensità di corrente e potenza del carico.

Re: Comando Illimunazione stabile industriale

MessaggioInviato: 23 lug 2013, 8:45
da rosino
Attilio ha scritto:Perché scusa, i passo-passo detti anche relè interruttori, cosa sono? :shock:


Sono relè che durano poco... almeno per una marca che conosco io eh eh :cool: