I differenziali si aprono contemporaneam su utenze diverse
Ciao a tutti, vorrei sentire le Vs ipotesi su qs situazione:
In una palazzina costituita da 3 utenze (appartamenti) più una sulle parti comuni, capita spesso che i differenzili da 30mA intervengano simultaneamente sulle varie utenze.
Il ns cliente è uno dei proprietari degli appartamenti e, pertanto, abbiamo potuto fare misure solamente sulle parti elettriche dell'appartamento del cliente.
La misura di terra è molto buona, l'elettricista mi ha indicato in 8 Ohm.
Pertanto, gli ho consigliato di installare un differenziale da 100mA.
L'elettricista ha misurato anche tutte le terre delle varie apparecchiature con una pinza microamperometrica (condizionatore, pompa di calore, UPS, lavatrice, lavastoviglie, impianto fotovoltaico..) ma non ha trovato nulla di particolare, le dispersioni totali misurate sono di circa 10mA.
La tensione tra neutro e terra è di zero volt.
Quello che non riesco a capire è perché saltino i differenziali (tutti da 30mA) anche delle parti comuni o degli altri appartamenti? Voi quali ipotesi potreste avanzare? Secondo voi, c'è un collegamento sul fatto che saltino i differenziali di tutte le utenze o è casuale? Grazie già da ora a chiunque vorrà dare il suo contributo.
In una palazzina costituita da 3 utenze (appartamenti) più una sulle parti comuni, capita spesso che i differenzili da 30mA intervengano simultaneamente sulle varie utenze.
Il ns cliente è uno dei proprietari degli appartamenti e, pertanto, abbiamo potuto fare misure solamente sulle parti elettriche dell'appartamento del cliente.
La misura di terra è molto buona, l'elettricista mi ha indicato in 8 Ohm.
Pertanto, gli ho consigliato di installare un differenziale da 100mA.
L'elettricista ha misurato anche tutte le terre delle varie apparecchiature con una pinza microamperometrica (condizionatore, pompa di calore, UPS, lavatrice, lavastoviglie, impianto fotovoltaico..) ma non ha trovato nulla di particolare, le dispersioni totali misurate sono di circa 10mA.
La tensione tra neutro e terra è di zero volt.
Quello che non riesco a capire è perché saltino i differenziali (tutti da 30mA) anche delle parti comuni o degli altri appartamenti? Voi quali ipotesi potreste avanzare? Secondo voi, c'è un collegamento sul fatto che saltino i differenziali di tutte le utenze o è casuale? Grazie già da ora a chiunque vorrà dare il suo contributo.