dalla scheda tecnica del relè OMRON G7SA
scheda tecnica del relè OMRON G7SAContatti a guida forzata (EN 50205)
Se un contatto normalmente aperto (NA) si è saldato, tutti i contatti normalmente
chiusi (NC) manterranno una distanza minima di 0,5 mm
quando la bobina è diseccitata. Analogamente, se un contatto normalmente
chiuso (NC) si è saldato, tutti i contatti normalmente aperti (NA)
manterranno una distanza minima di 0,5 mm quando la bobina è eccitata.
Relè con contatti a guida forzata
Sebbene il relè descritto sia dotato di una struttura a contatti a guida
forzata, sotto altri aspetti, esso presenta caratteristiche sostanzialmente
identiche a quelle di un normale relè. La struttura con contatti
a guida forzata, piuttosto che prevenire malfunzionamenti, consente
a un altro circuito di rilevare la condizione di errore in seguito alla saldatura
di un contatto o altri problemi di funzionamento. Di conseguenza,
quando si verifica la saldatura di un contatto in un relè con
contatti a guida forzata, a seconda della configurazione del circuito,
è possibile che l'alimentazione non venga interrotta, determinando
condizioni potenzialmente pericolose, come illustrato nella figura. 1.
Per configurare il circuito di controllo dell’alimentazione in modo che
interrompa l’alimentazione quando si verifica la saldatura di un contatto
o altri problemi di funzionamento e impedire il riavvio fino alla
risoluzione del problema, aggiungere un altro relè con contatti
a guida forzata o un relè analogo per fornire al circuito la ridondanza
necessaria e una funzione di monitoraggio automatico (come illustrato
nella figura 2).
A tale scopo, sono disponibili l’unità di sicurezza a relè G9S/G9SA,
che combinano diversi relè con contatti a guida forzata allo scopo di
fornire tali caratteristiche. Collegando un contattore con ingressi
e uscite appropriati all'unità di sicurezza a relè, è possibile fornire al
circuito la ridondanza e la funzione di monitoraggio automatico.