Pagina 1 di 3
Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Inviato:
22 lug 2013, 22:23
da Sempronio1960
In un cantiere lungo uno scavo è disposto a una certa altezza un elttrodotto MT in cavo (tre cavi, uno per fase), in parte in cunicolo in calcestruzzo e in parte scoperto (il cunicolo è stato rimosso, ha ceduto ecc.). Finora l'elettrodotto è regolarmente fuori esercizio, ma a breve dovrà essere rialimentato, ovviamente dopo aver verificato l'isolamento. Come va protetto l'elettrodotto, considerato che in prossimità si svolgono lavori edili? Se riesco domani posto qualche foto.
Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Inviato:
22 lug 2013, 23:06
da Mike
Profondità di posa? In ogni caso il cavo se non è protetto da tubazioni resistenti attrezza da scavo deve essere protetto con tegolo o gettata di cls.
Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Inviato:
23 lug 2013, 8:41
da Sempronio1960
Sempronio1960 ha scritto: Se riesco domani posto qualche foto.

Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Inviato:
23 lug 2013, 9:05
da rosino
Ma il cavo MT è di Enel o dell'utente?
Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Inviato:
23 lug 2013, 10:20
da foxone1978
Io lo intomberei con protezione meccanica in cemento o coppella... e comunque ad occhio la profondità di posa mi sembra poca..

Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Inviato:
23 lug 2013, 10:37
da rosino
In ogni caso vista la profondità di posa la protezione meccanica aggiuntiva ci vuole.
Circa le distanze di sicurezza essendo un cavo isolato non mi pare ci siano particolari prescrizioni.
La CEI 11-27 per l’effettuazione di attività non elettriche, prevede le sovrintendenza e/o la sorveglianza da parte del Responsabile dell’ impianto (RI) ovvero di una pES da lui incaricata qualora questi coinvolgere gli impianti elettrici
Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Inviato:
23 lug 2013, 19:44
da Sempronio1960
rosino ha scritto:Ma il cavo MT è di Enel o dell'utente?
Dell'utente sotto strada pubblica.
Altra foto

Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Inviato:
23 lug 2013, 20:22
da Mike
Da quello che vedo è già in un manufatto di cls, basta ripristinarlo nel tratto mancante.
Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Inviato:
15 ago 2013, 18:06
da giuseppe1982
salve ragazzi , io sono un operaio dell'enel mi dite dove e' posato sto cavo perfavore ?
bisogna avvisare enel o propietario ... perche il cavo non puo stare in quelle condizioni anke per evitare possibili disservizzi ......
Re: Cavi MT in uno scavo aperto in cantiere

Inviato:
15 ago 2013, 18:11
da giuseppe1982
se un domani qualcuno va a fare un piccolo scavo in quel giardino o ortale ecc , rischia di rimanere folgorato dalla ventimila . si dovra chiedere lo spostamento del cavo all'enel , poi in caso di guasto in quel punto , verranno a scavare nell recinto del palazzo per ripristinare il problema .... e non e' una cosa bella