Pagina 1 di 1
impianto diterra condominio 36 ville

Inviato:
23 lug 2013, 10:47
da tezuglia
In un residence di 36 ville unifamiliari , ogni villa ha il proprio picchetto di terra.
Il locale autoclave ha un altro picchetto di terra.
Mi chiedo poiché le tubazioni dell'acqua sono in comune fra le ville e il locale autoclave, ci sarebbero due terre distinte.
Non vi è condizione di pericolosità?
Re: impianto diterra condominio 36 ville

Inviato:
23 lug 2013, 10:49
da rosino
Se le tubazioni che dall'autoclave entrano nelle varie villette sono interrate in polietilene non vedo pericoli.
Re: impianto diterra condominio 36 ville

Inviato:
23 lug 2013, 10:51
da tezuglia
hai ragione mi sono scordato di dirti che due vile sono collegate con tubi metallici.
Re: impianto diterra condominio 36 ville

Inviato:
23 lug 2013, 10:58
da rosino
Quelle più vicine al locale autoclave suppongo.
Effettuando il collegamento EQP delle tubazioni metalliche all'ingresso delle ville di fatto metti in collegamento i vari impianti tra loro (sempre che non ci siano giunti dielettrici in mezzo).
In ogni caso essendo utenze indipendenti tra loro saremmo a posto con la 64-8 413.1.2.1. "Collegamento equipotenziale principale".
Dal punto di vista del buon senso, sapendo che provengo dal locale autoclave a fianco l'impianto di terra unico per queste tre utenze lo farei comunque.