Buongiorno a tutti; vi sottopongo due domande:
1)Quanti lux medi si devono garantire in un officina per gommista? Sulla norma UNI EN 12464-1 non trovo alcun riferimento;
2)sempre nella stessa officina, il primo piano è adibito a deposito di pneumatici, e tra piano terra e primo piano vi è una scala, senza porta. poiché il materiale infiammabile è prevalentemente al primo piano, quando calcolo il carico di incendio specifico come superficie devo considerare la somma di primo piano e secondo piano oppure separatamente?
Grazie
Re: Officina gommista

Inviato:
6 ago 2013, 9:19
da rosino
La EN 12464 non è esaustiva di tutte le attività lavorative quindi dovresti cercare quella che più può avvicinarsi.
Tieni in considerazione che i valori sono riferiti al piano di lavoro e non a tutta l'officina.
Circa il carico d'incendio se si tratta di un piano totalmente indipendente e non di un soppalco considera la superficie del piano
Re: Officina gommista

Inviato:
6 ago 2013, 10:00
da Macro
Grazie rosino;
scusa ma che vantaggi ottengo a considerare le due superfici separatamente? Se le considero come un unica superficie il carico d'incendio specifico si abbassa...
Re: Officina gommista

Inviato:
6 ago 2013, 11:42
da rosino
Da un punto di vista pratico il tuo locale è chiuso e si configura come un magazzino.
Se devi passare per una valutazione di progetto dai vigili del fuoco non troverai interpretazioni diverse.
A memoria l'obbligo dei vigili del fuoco parte dai 5mila kg.
Re: Officina gommista

Inviato:
6 ago 2013, 11:42
da studiocampo
Il carico di incendio va calcolato sulla superfice occupata dal materiale infiammabile, non su tutta la superficie del compartimento.
Re: Officina gommista

Inviato:
6 ago 2013, 11:45
da rosino
Ciao studiocampo, fai riferimento all'approccio normale o al fire engineering?
Re: Officina gommista

Inviato:
6 ago 2013, 11:49
da studiocampo
regole di prevenzione incendo vvff
Re: Officina gommista

Inviato:
6 ago 2013, 12:33
da rosino
Ne faccio parecchie di pratiche ma normative verticali per tali depositi non ce ne sono
Re: Officina gommista

Inviato:
6 ago 2013, 12:52
da Macro
Mi pare dunque di capire che devo considerare le superfici separatamente, piano terra e piano primo comese fossero compartimenti divesi.
Grazie
Re: Officina gommista

Inviato:
6 ago 2013, 13:21
da studiocampo
se sono strutture in almeno REI 90.
Comunque sono prescrizionio dei vvff