Pagina 1 di 2

Presa e pulsante in zona 2 bagno

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 11:36
da studiocampo
Buongiorno,
Mi hanno chiamato per la progettazione elettrica per un B&B da 24 posti letto ma a lavori edili avanzati. (bagno gia' piastrellato)
Nel sopralluoho mi sono accorto che la scatola portafrutti ( che dovrebbe contenere la presa per il phon e l'interruttore luci della specchiera) posta accanto al lavabo ma nella zona 2 della del piatto doccia (praticamete adiacente al piatto doccia).
sappiamo che e' vietato dalla 64-8.
Mi servirebbe un consiglio per by-passare il problema?
grazie

Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 11:43
da thunderbolt128
In poche parole la scatola portafrutti non è utilizzabile perché è posta vicino alla doccia ed al lavabo giusto?
:D

Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 11:48
da studiocampo
thunderbolt128 ha scritto:In poche parole la scatola portafrutti non è utilizzabile perché è posta vicino alla doccia ed al lavabo giusto?
:D

Si
in pratica la doccia e il lavabo sono uno accanto all'altro (distandi 20cm) nel mezzo c'e' la scatola porta frutti.
che faccio??

Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 11:54
da angus
Comando per la luce della specchiare attraverso circuito SELV con trasformatore fuori dalle zone 0,1,2
Presa con trasformatore di isolamento integrato (vado a memoria, mi sembra siano intorno ai 20VA.. va bene giusto per un rasoio, il phon non lo puoi collegare)

Idea: valutare se esiste un box per la doccia con protezione equivalente ad una parete :roll: . (in modo da evitare di avere una zona 2). Il lavabo non è un problema.

Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 12:00
da studiocampo
angus ha scritto:Idea: valutare se esiste un box per la doccia con protezione equivalente ad una parete :roll: . (in modo da evitare di avere una zona 2). Il lavabo non è un problema.


cioe' poteri provare a far mettere un box doccia con una parete fissa nel lato adiacente al lavabo?
come nell Fig. 701.1.d (doccia con parete fissa) - del paragrafo 701.753 Sistemi elettrici di riscaldamento a pavimento

Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 12:01
da thunderbolt128
Concordo con quello che dice Foto Utenteangus, anche se la presa con trasformatore di isolamento integrato mi lascia un po' in dubbio, in un bagno si dovrebbero poter collegare carichi pesanti, come un phon o una stufa elettrica..
:D

Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 12:16
da angus
Eh.. li collegheranno in un'altra presa, se esistente.
Quel tipo di prese, sono l'unica eccezione ammessa dalla norma.
prese a spina, alimentate da trasformatori di isolamento di Classe II di bassa potenza
incorporati nelle stesse prese a spina, previste per alimentare rasoi elettrici.

Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 13:21
da studiocampo
Vorra' dire che non si asciugheranno mai i capelli :D

Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 13:26
da thunderbolt128
Oppure troveremo un asciugacapelli da 20w :mrgreen:

:D

Re: Presa e pulsante in zona 2 bagno

MessaggioInviato: 6 ago 2013, 13:33
da studiocampo
Pero' il problema al committente rimane.
.............Povero muratore.....