Salve a tutti,
Sto eseguendo dei lavoretti di ammodernamento alla mia casa in campagna, dove abitano i miei.
La casa è degli anni 70 con i cavi in rame rigido e immersi direttamente nel muro, senza corrugato.
A monte di tutto ho un MTD da 30 mA, 15A. Ho un garage con laboratorio (trapani, flex, seghetti, ecc.) con 2 punti presa, uno presente da tempo e l'altro derivato da questo con corrugato rigido e prese a parete.
Il montate che arriva a questo garage deriva da non so dove e comunque è protetto dal MTD generale.
Ora, dovrei installare dei lampioni esterni e l'unico punto dove prelevare corrente è proprio il montante del garage. La sezione è abbastanza grossa, il problema è che non so che cavo c'è nella derivazione a monte.
Il montante serve anche un piccolo cucinino con un punto luce e una presa da 16A (quelle vecchie vecchie con scatola incassata rotonda).
Vorrei dividere, con 2 magnetotermici, l'impianto. Ora, per la linea lampioni utilizzerei un 10A e non ho dubbi.
Per il magnetotermico che servirebbe banco lavoro e cucinino, non so cosa utilizzare. Primo perché sono presenti prese da 16A con MTD da 15A e secondo perché non penso sia corretto avere un MTD da 15A a monte e uno da 16A a valle. L'impianto non può essere modificato e quindi devo arrangiarmi.
Secondo voi lascio quella linea così e metto solo il MT da 10A per sezionare la linea dei lampioni? o metto anche un MT da 16A che seziona cucinino e banco lavoro?
Non credo che i miei mi facciano cambiare il MTD generale in quanto ancora funziona molto bene e non vogliono toccarlo.
Grazie per i consigli :)
Sto eseguendo dei lavoretti di ammodernamento alla mia casa in campagna, dove abitano i miei.
La casa è degli anni 70 con i cavi in rame rigido e immersi direttamente nel muro, senza corrugato.
A monte di tutto ho un MTD da 30 mA, 15A. Ho un garage con laboratorio (trapani, flex, seghetti, ecc.) con 2 punti presa, uno presente da tempo e l'altro derivato da questo con corrugato rigido e prese a parete.
Il montate che arriva a questo garage deriva da non so dove e comunque è protetto dal MTD generale.
Ora, dovrei installare dei lampioni esterni e l'unico punto dove prelevare corrente è proprio il montante del garage. La sezione è abbastanza grossa, il problema è che non so che cavo c'è nella derivazione a monte.
Il montante serve anche un piccolo cucinino con un punto luce e una presa da 16A (quelle vecchie vecchie con scatola incassata rotonda).
Vorrei dividere, con 2 magnetotermici, l'impianto. Ora, per la linea lampioni utilizzerei un 10A e non ho dubbi.
Per il magnetotermico che servirebbe banco lavoro e cucinino, non so cosa utilizzare. Primo perché sono presenti prese da 16A con MTD da 15A e secondo perché non penso sia corretto avere un MTD da 15A a monte e uno da 16A a valle. L'impianto non può essere modificato e quindi devo arrangiarmi.
Secondo voi lascio quella linea così e metto solo il MT da 10A per sezionare la linea dei lampioni? o metto anche un MT da 16A che seziona cucinino e banco lavoro?
Non credo che i miei mi facciano cambiare il MTD generale in quanto ancora funziona molto bene e non vogliono toccarlo.
Grazie per i consigli :)