Pagina 1 di 2

Compartimentazione REI

MessaggioInviato: 9 ago 2013, 2:01
da arabino1983
Buonasera,
Spesso sento dire che non è necessario ripristinare compartimentazioni antincendio quando il foro di passaggio necessario e' inferiore a 32mm (ad esempio passo in cavo attraverso un controsoffitto rei per alimentare delle plafoniere)... A me sembrano assurdità.... Ma hanno invece un fondamento? Grazie

Re: Compartimentazione rei

MessaggioInviato: 9 ago 2013, 2:33
da Mike
Si è così, si basa su esperimenti pratici. E comunque è solo ammesso che non venga chiuso il foro interno ma intorno al tubo si deve ripristinare il REI e il tubo si deve attestare a una scatola di derivazione.

Re: Compartimentazione rei

MessaggioInviato: 10 ago 2013, 16:45
da arabino1983
Mi potresti dare qualche riferimento normativo? E se io attraverso il controsoffito con un cavo non protetto da tubo? Va bene?
E scusami se in ogni caso devo ripristinare il rei tra il tubo e la parete vuol dire che devo mettere ad esempio della schiuma o del silicone rei tra tubo e parete, ma nel caso che sia più di 32 devo mettere un collare, giusto?

Re: Compartimentazione rei

MessaggioInviato: 10 ago 2013, 18:51
da Mike
arabino1983 ha scritto:Mi potresti dare qualche riferimento normativo?


Non mi ricordo a memoria, cercherò.

arabino1983 ha scritto:E se io attraverso il controsoffito con un cavo non protetto da tubo? Va bene?


Solo se copri il foro con scatola di derivazione da ambo i lati.

arabino1983 ha scritto:E scusami se in ogni caso devo ripristinare il rei tra il tubo e la parete vuol dire che devo mettere ad esempio della schiuma o del silicone rei tra tubo e parete, ma nel caso che sia più di 32 devo mettere un collare, giusto?


Il ripristino può essere fatto in vari modi intorno al tubo, lo sconto normativo è che non sei obbligato a riempire il tubo. Se superi i 33 mm di diametro devi schiumare anche all'interno o sistemi alternativi.

Re: Compartimentazione REI

MessaggioInviato: 11 ago 2013, 21:38
da arabino1983
Ok grazie, se appena puoi riesci a darmi qualche riferimento normativo almeno capisco bene. Grazie 1000

Re: Compartimentazione REI

MessaggioInviato: 12 ago 2013, 6:54
da alphabit
arabino1983 ha scritto:Ok grazie, se appena puoi riesci a darmi qualche riferimento normativo almeno capisco bene. Grazie 1000



Ciao, CEI 64/8 art. 527.2.4

Re: Compartimentazione REI

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 16:28
da arabino1983
Immensamente grato.

Re: Compartimentazione REI

MessaggioInviato: 7 nov 2019, 16:09
da ale74
Riprendo questa discussione perché avrei bisogno di un chiarimento da parte di Mike. In particolare, volevo capire questo; nel caso di un cavo con sezione inferiore a 150 mmq, che attraversa ad esempio un solaio in cartongesso, perché dovrei utilizzare delle scatole per coprire il foro? Quale è il loro scopo?
Grazie.

Re: Compartimentazione REI

MessaggioInviato: 12 nov 2019, 15:59
da Mike
ale74 ha scritto:Riprendo questa discussione perché avrei bisogno di un chiarimento da parte di Mike. In particolare, volevo capire questo; nel caso di un cavo con sezione inferiore a 150 mmq, che attraversa ad esempio un solaio in cartongesso, perché dovrei utilizzare delle scatole per coprire il foro? Quale è il loro scopo?
Grazie.


Non è che devi utilizzare la scatola, la norma CEI 64-8 derogava la sigillatura interna delle tubazioni passanti una parete REI se il foro è inferiore a 710 mmq e con grado di protezione di almeno IP 33, inclusa la sua estremità se penetra in ambiente chiuso.

Re: Compartimentazione REI

MessaggioInviato: 12 nov 2019, 16:01
da NSE
Ad un recente convegno (mi pare proprio del CEI) uno dei VVFF diceva che con la prossima "variante fuoco" delle cei 64-8 questa "opzione" decade.

O ripristino con mezzi idonei o niente deroghe a fori passanti a seconda del diametro.

Ho poca memoria, ma mi sembra di ricordare questo.