Ciao a tutti, innanzitutto voglio fare i complimenti alle persone di questo forum, per la loro disponibilità e conoscenza. Ora ho bisogno di una vostra consulenza; ho un'impianto fotovoltaico da 3.7kw suddiviso in 2falde di tetto, quello che mi chiedo è perché nel centralino montatomi dagli operatori che mi hanno messo il fotovoltaico è l'assenza dell'interruttore differenziale, ho 2magnetotermici da 20A, cavi di sezione 6mm2 e se non sbaglio mi hanno montato uno scaricatore di sovratensione, il filo di messa a terra che è collegato allo scaricatore è stato collegato al nodo equipotenziale di terra insieme a tutti gli altri cavi di messa a terra...i cavi di fase e neutro sempre provenienti dai 2magnetotermici sono stati collegati nell'altro centralino dell'abitazione a monte del differenziale. secondo voi l'impianto necessita di un differenziale o posso stare tranquillo? grazie..
Re: Informazione impianto fotovoltaico

Inviato:
13 ago 2013, 21:23
da manuel86

- centralino.jpg (385.82 KiB) Osservato 4042 volte
Inserisco foto completa..scusate!
Re: Informazione impianto fotovoltaico

Inviato:
14 ago 2013, 11:28
da Giovepluvio
Sarebbe più utile se postassi una foto chiara de "l'altro centralino" con indicazione della linea proveniente dal fotovoltaico e relativa connessione.
Per come hai descritto la situazione parrebbe abbastanza inusuale ma le informazioni fornite non sono chiare/complete per formulare un giudizio ragionato.
Re: Informazione impianto fotovoltaico

Inviato:
14 ago 2013, 13:01
da manuel86
Inserisco la foto del centralino dell'abitazione, i due cavi sulla sinistra vicino al differenziale marrone e blu provengono dal fotovoltaico, sono stati messi a monte del differenziale come potete vedere..se posso esservi più utile chiedetemi altre info..

- centralino.jpg (156.68 KiB) Osservato 3985 volte
Re: Informazione impianto fotovoltaico

Inviato:
14 ago 2013, 13:11
da Giovepluvio
Sotto al contatore, come dispositivo generale, è stato montato qualcosa? Hai controllato?
Re: Informazione impianto fotovoltaico

Inviato:
14 ago 2013, 13:20
da manuel86
Sia nel contatore enel che ho nel muretto di cinta ne nel contatore enel istallatomi per leggere i kW/h prodotti dal fotovoltaico NON è stato installato nessun dispositivo..
Re: Informazione impianto fotovoltaico

Inviato:
14 ago 2013, 13:24
da admin
manuel86 ha scritto:[..] per leggere i kW/h prodotti dal fotovoltaico NON è stato installato nessun dispositivo..
Non esistono strumenti che misurano i kW/h perché è una grandezza che non esiste.
Re: Informazione impianto fotovoltaico

Inviato:
14 ago 2013, 13:28
da manuel86
Mi scuso se ho detto qualcosa di sbagliato..comunque sotto hai 2contatori enel non c'è nessun dispositivo o interruttore..
Re: Informazione impianto fotovoltaico

Inviato:
14 ago 2013, 13:31
da Giovepluvio
Quello rilevante ai fini della mia domanda è il contatore che hai all'esterno. Il contatore interno è verosimilmente sezionato a monte e a valle dai due magnetotermici della prima foto.
Il fatto che non sia presente un DG e la configurazione che hai descritto mi pare in chiara violazione del punto 7.4.4 e successivi della CEI 0-21.
Anche l'assenza di protezione dai contatti indiretti a mezzo di relè differenziale mi pare anomala. Reputo improbabile che non vi siano masse in quella parte d'impianto.
Credo che ce ne sia abbastanza per chiedere qualche spiegazione all'installatore.
Re: Informazione impianto fotovoltaico

Inviato:
14 ago 2013, 13:53
da manuel86
Grazie della risposta.. per chiarire,dal contatore esterno fino al centralino all'interno dell'abitazione il cavo che porta l'energia non è interrotto o protetto da da nessun dispositivo, quindi in caso di guasto tra contatore enel e centralino non c'è nessun dispositivo che intervenga? Giusto? Ho capito bene? L'abitazione è stata costruita 5 anni fa.
.cerano già questo tipo di norme? Grazie