Messa a terra ringhiera metallica

MessaggioInviato: 19 ago 2013, 20:21
da emanue79
Buonasera.. Tempo fa in un palazzetto dello sport di paese ho visto che la ringhiera metallica che fa da parapetto delle gradinate e' messa a terra con una corda da 16mmq. E' giusto metterla a terra?
In piu' le scale metalliche esterne uscite di emergenzao vanno messe a terra?
Grazie per gli eventuali chiarimenti....

Re: messa a terra ringhiera metallica

MessaggioInviato: 19 ago 2013, 20:58
da Mike
Dipende... Dubito che la ringhiera sia una massa, può essere una massa estranea ma anche se fosse non serviva collegarla a terra.
Se il palazzetto ha un LPS (impianto parafulmine) allora, forse, quei collegamenti a terra sono relativi al LPS così detto "interno" e stesso discorso per le scale esterne perché corpi metallici vicini a calate che possono provocare scariche laterali pericolose in caso di fulminazione diretta.
Se il palazzetto non ha LPS allora quei collegamenti sono del tutto inutili. Forse anche con LPS ma per saperlo bisogna entrare nel merito.

Re: Messa a terra ringhiera metallica

MessaggioInviato: 29 ago 2013, 11:23
da maxxy
Detta così sembrerebbe proprio l'opera di chi senza collegamento a terra non riesce proprio a vivere e collega con il giallo verde di tutto e di più....
Ma Foto UtenteMike come giusto che sia a formulato delle ipotesi che devono essere valutare nel complesso.