Pagina 1 di 1

Fattore di riduzione K2

MessaggioInviato: 21 ago 2013, 16:39
da p.errico
Salve,

in relazione al post relativo alla passarella asolata ho da chiedervi questo:

in questa passarella ho n cavi che non sono simili tra di loro posati a strato e non distanziati (le sezioni non sono comprese nelle 3 commerciali consecutive).

Dato che i cavi sono installati in strato posso sempre considerare il fattore di riduzione K2 delle tabelle senza tenere conto del fatto che i cavi non hanno sezioni simili.

Il rapporto 1/sqrt(n) si calcola solo nel caso di cavi non simili disposti a fascio.

Concordate ?

Grazie

Re: Fattore di riduzione K2

MessaggioInviato: 21 ago 2013, 17:16
da Mike
p.errico ha scritto:Concordate ?


Si e ovviamente vedrai che è altamente penalizzante.