Fattore di riduzione K2
Salve,
in relazione al post relativo alla passarella asolata ho da chiedervi questo:
in questa passarella ho n cavi che non sono simili tra di loro posati a strato e non distanziati (le sezioni non sono comprese nelle 3 commerciali consecutive).
Dato che i cavi sono installati in strato posso sempre considerare il fattore di riduzione K2 delle tabelle senza tenere conto del fatto che i cavi non hanno sezioni simili.
Il rapporto 1/sqrt(n) si calcola solo nel caso di cavi non simili disposti a fascio.
Concordate ?
Grazie
in relazione al post relativo alla passarella asolata ho da chiedervi questo:
in questa passarella ho n cavi che non sono simili tra di loro posati a strato e non distanziati (le sezioni non sono comprese nelle 3 commerciali consecutive).
Dato che i cavi sono installati in strato posso sempre considerare il fattore di riduzione K2 delle tabelle senza tenere conto del fatto che i cavi non hanno sezioni simili.
Il rapporto 1/sqrt(n) si calcola solo nel caso di cavi non simili disposti a fascio.
Concordate ?
Grazie