Pagina 1 di 1

Palo messa a terra

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 1:37
da driano52
Come mai se un palo della luce è già collegato con il terreno deve aver bisogno anche della messa a terra?
cosa può accadere


Grazie

Re: palo messa a terra

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 8:00
da Mike
Il collegamento del palo a terra non è necessario, dipende da come è fatto l'impianto di illuminazione.

Re: palo messa a terra

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 9:57
da Mike
Non ha importanza perché la messa a terra del palo nei sistemi di classe 1 ha lo scopo principale di DISPERSORE. Tempo addietro si risparmiava collegando la massa al palo e questo fungeva da singolo dispersore, ora questa pratica non è più ammessa dalla CEI 64-8.

Re: palo messa a terra

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 14:44
da bicio8591
Quindi stai dicendo che un impianto di illuminazione pubblica, su cui non vengono installati apparecchi illuminanti di classe 2 (doppio isolamento) l'impianto di terra non serve o quantomeno non serve collegare il palo a terra?

Re: palo messa a terra

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 15:06
da Mike
bicio8591 ha scritto:Quindi stai dicendo che un impianto di illuminazione pubblica, su cui non vengono installati apparecchi illuminanti di classe 2 (doppio isolamento) l'impianto di terra non serve o quantomeno non serve collegare il palo a terra?


Sto dicendo che non è necessario, dipende come realizzi l'impianto.
Esempio 1:
- conduttura principale in classe II (anche perché non ci sono alternative)
- conduttura terminale su palo in classe II (anche perché non ci sono alternative)
- Morsettiera in classe II
- Apparecchio di illuminazione in classe I

Il palo non serve metterlo a terra, almeno che non serva come dispersore.

Sto dicendo che non è necessario, dipende come realizzi l'impianto.
Esempio 2:
- conduttura principale in classe II (anche perché non ci sono alternative)
- conduttura terminale su palo in classe II (anche perché non ci sono alternative)
- Morsettiera in classe I
- Apparecchio di illuminazione in classe I

Il palo va messo a terra in quanto massa e/o dispersore.

Re: Palo messa a terra

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 17:51
da bicio8591
La tua prima risposta doveva essere strutturata in maniera diversa e cioè: "Il collegamento del palo a terra non è necessario se l'impianto di illuminazione è stato eseguito etc. etc."
Scusa ma mi sembra più corretto (senza polemica)

Re: Palo messa a terra

MessaggioInviato: 26 ago 2013, 18:05
da Mike
bicio8591 ha scritto:La tua prima risposta doveva essere strutturata in maniera diversa e cioè: "Il collegamento del palo a terra non è necessario se l'impianto di illuminazione è stato eseguito etc. etc."
Scusa ma mi sembra più corretto (senza polemica)


Eh? ?%