mikbora ha scritto:867 A sono per fase?
Si ovviamente
mikbora ha scritto:corrente massima 867 A
Questa corrente corrisponde alla potenza nominale del generatore cioè 600 kVA mentre se va in emergenza potrebbe arrivare ad erogare 954 A.
Tuttavia credo sia difficile che il generatore eroghi la corrente massima costantemente. Per il dimensionamanto dei cavi mi affiderei più che altro ad una analisi dei carichi che il generatore stesso deve alimentare.
Tuttavia supponendo che vi circoli anche la massima corrente erogata (954 A), tenendo conto di una posa interrata e di un isolamento in EPR tre corde in alluminio da 240 mm2 per fase potrebbero andare,
da tener conto che ho fatto un dimensionamento sommario che va verificato. .
Ancora
sommariamente con l'uso di un cavo in rame si avrebbe più o meno la stessa sezione usta per l'alluminio, la differenza è che si avrebbe una caduta di tensione inferiore a quella del cavo in alluminio, a parità di sezione.
Ovviamente anche la c.d.t. va verificata. Ma, ripeto, conviene dimensionare sull'effettivi carico che il generatore andrà ad alimentare.