Attilio ha scritto:Sul retro della scheda, quella che hai fotografato col rele` in primo piano, ci sara` probabilmente un piccolo switching, la cui uscita a 24 V in corrente continua alimenta il sistema di rilevazione e il rele` di pilotaggio.
Quindi direi che il problema non sta nell'alimentazione del dispositivo.
Piuttosto fai altre verifiche a cominciare dalla tensione tra la fase e il neutro a cui sono collegati i rilevatori che ti danno problemi.
Inoltre, e` possibile che questi ultimi lavorino in condizioni ambientali piu` critiche degli altri?
Ti metto una foto dell'altro lato della scheda
caricare immaginiPer quanto riguarda la tensione con cui alimento i rilevatori ho misurato 216 volt. Per le condizioni ambientali non saprei,gli impianti viaggiano in controsoffitto dentro corugato,i contattori sono alloggiati in scatole di derivazione poste in vari punti del negozio(mi risultava più comodo che metterli nel quadro di zona).
Una cosa non capisco: guardando la prima foto(morsettiera del rilevatore) i morsetti A1 e A2 sono chiamati anche L e N,e da come si deduce sullo schema devo giustamente dare alimentazione diretta,ma così la bobina(a1/a2) non è sempre eccitata? scusate se scrivo castronerie ma questa cosa mi sta esaurendo