Ponteggio a sbalzo

MessaggioInviato: 4 set 2013, 12:23
da simp
Salve.
Su un edificio di dieci piani è stato montato un ponteggio a sbalzo esclusivamente al decimo piano.
Il quadro di cantiere è derivato dalle parti comuni di questo edificio che è provvisto di cabina (quindi sistema TN-S).
L'edificio è provvisto di parafulmine.
In questo caso devo collegare a terra il ponteggio?
E' necessario effettuare la valutazione del rischio contro i fulmini?
Grazie

Re: Ponteggio a sbalzo

MessaggioInviato: 4 set 2013, 12:46
da KOTOR89
Ciao,
simp ha scritto:Salve.
L'edificio è provvisto di parafulmine.
In questo caso devo collegare a terra il ponteggio?


Secondo me sarebbe opportuno collegare il ponteggio all'impianto LPS esistente, dopo aver effettuato una valutazione del rischio fulminazione, tenendo conto delle dimensioni del ponteggio che vanno a modificare la sagoma del fabbricato (in quanto a sbalzo).
Se dalla valutazione verrà fuori che la struttura è protetta con l'LPS esistente, basterà collegare il ponteggio all'LPS.

Re: Ponteggio a sbalzo

MessaggioInviato: 4 set 2013, 14:03
da simp
in questo caso non ce bisogno di fare la misura di terra?

Re: Ponteggio a sbalzo

MessaggioInviato: 4 set 2013, 15:18
da KOTOR89
Misura di terra per cosa?

Re: Ponteggio a sbalzo

MessaggioInviato: 4 set 2013, 15:56
da simp
Per verificare se è una massa estranea

Re: Ponteggio a sbalzo

MessaggioInviato: 4 set 2013, 16:42
da KOTOR89
simp ha scritto:Per verificare se è una massa estranea

Quella è la misura della resistenza VERSO terra.

Se il ponteggio è installato solo sul tetto a sbalzo verso il "vuoto" sicuramente non sarà una massa estranea in quanto avrà una resistenza sicuramente superiore a 1000 ohm.

Re: Ponteggio a sbalzo

MessaggioInviato: 4 set 2013, 16:48
da simp
Quindi in definitiva devo verificare se il ponteggio è protetto dalle scariche atmosferiche dall'impianto LPS presente e collegarlo ad esso?

Re: Ponteggio a sbalzo

MessaggioInviato: 4 set 2013, 16:55
da rosino
Se il fabbricato è dotato di un LPS, tutti i corpi metallici che non rispettano la distanza di sicurezza devono essere collegate a questo.
Sicuramente il ponteggio non la rispetterà.

Re: Ponteggio a sbalzo

MessaggioInviato: 4 set 2013, 17:00
da KOTOR89
simp ha scritto:Quindi in definitiva devo verificare se il ponteggio è protetto dalle scariche atmosferiche dall'impianto LPS presente e collegarlo ad esso?


Esattamente!
In caso in cui l'LPS non protegga il ponteggio metallico bisognerà integrarlo.

Re: Ponteggio a sbalzo

MessaggioInviato: 4 set 2013, 17:04
da rosino
Verifica o non verifica hai un LPS onde per cui devi collegarci anche il ponteggio (che sicuramente sarà a ridosso)